标题:
混凝土梁上面吊钢柱,节点如何处理
[打印本页]
作者:
normal
时间:
2005-3-13 11:05
标题:
混凝土梁上面吊钢柱,节点如何处理
混凝土梁和预埋件已做好,下面需吊钢柱,请问节点如何处理呢?用螺栓还是焊接?如果用焊接,就是仰焊,如何保证其强度?
作者:
allan
时间:
2005-3-13 15:22
标题:
回复: 混凝土梁上面吊钢柱,节点如何处理
请问现有预埋件是设置在混凝土梁的下部还是两侧?梁上有没有墙?吊钢柱的地方梁两侧有没有障碍物?混凝土梁下吊钢柱一般是铰接吧。
1,如果现有预埋件在梁下部,而且没有类似化学螺栓的突出的接头,就算钢柱采用螺栓连接,连接板与预埋件也需要仰焊焊接。
2,如果吊钢柱的地方梁两侧没有障碍物,可以重新在梁两侧设置两块预埋板,用植筋或者化学螺栓固定预埋板,预埋板底部与混凝土梁底部持平,然后再在混凝土梁下面贴一块带用于钢柱螺栓连接的连接板的钢板,钢板每边比混凝土梁宽30~40MM左右,此钢板与梁两侧预埋板底部焊接,这样可以避免仰焊。
3,当混凝土梁上面和两侧都没有障碍物时,如果不想植筋,也可以采用对混凝土梁进行抱箍的办法。
所有焊缝及植筋均应计算确定。
2、3点见下面附图
作者:
normal
时间:
2005-3-14 14:34
标题:
回复: 混凝土梁上面吊钢柱,节点如何处理
今天到现场去看了一下,是高层混凝土商住楼,每层中间做个钢结构夹层,预埋件大部分都预埋在预应力板下面。如果钢柱端用固接,即钢柱头与预埋件之间不用连接板,钢柱直接焊在预埋件下面,这样做,可行吗?
作者:
allan
时间:
2005-3-14 18:48
标题:
回复: 混凝土梁上面吊钢柱,节点如何处理
从受力上分析:
1,高层混凝土商住楼,吊柱头做成刚接,柱头双向受弯,导致混凝土梁受弯(梁轴长方向,影响不大),受扭(梁宽度方向,对梁很不利),而且节点处理上复杂,两种不同材料的连接,很难达到理论上的刚接受弯状态;就算吊柱和预埋板直接焊接,翼缘对接熔透焊,现场仰焊,质量难以得到保证,也难达到理论上的刚接受弯状态;
2,高层混凝土商住楼,吊柱头不管上铰接还是刚接,地震作用下的双向地震水平力,总有一个方向水平力让混凝土梁受扭,假设做成铰接,还必须验算混凝土梁在侧向水平力下侧向抗扭刚度和配筋是否满足要求;
3,高层混凝土商住楼,每层中间做个钢结构夹层,采用吊柱方案不是明智的选择;
4,如果有可能,还是尽量把附加荷载直接作用在原混凝土柱上,这样传力简单,受力明确;也就是在原混凝土柱上夹层位置伸出牛腿,直接用主钢梁搭在牛腿上,主钢梁与牛腿做成铰接,主钢梁之间用次钢梁连接;
5,注意钢夹层底的周边设置一圈楼层水平支撑,当夹层长宽比较大时,宜在夹层中部设置平行短方向的楼层水平支撑;
6,当柱距太大,或者夹层仅为局部,不能直接在原混凝土柱上设置牛腿时,也可以采用直接在混凝土楼面上立钢柱做夹层,钢柱立在原混凝土楼面的框架梁上,柱脚铰接,柱顶刚接;由于受框架梁截面宽度及钢柱柱脚做法的限制,钢柱不可能做得太大,所以一般只能采用小柱距来减小柱截面,但是小柱距又会影响使用功能,也是麻烦;
7,采用混凝土楼面上立钢柱做夹层的方法时,也同样需要注意验算柱脚双向水平力对框架梁的影响,特别是作用于框架梁侧向的水平力,这时宜在框架梁侧向相应位置设置一定的后补钢支撑,最好是桁架支撑,把侧向水平力通过桁架支撑传递到混凝土柱上;
8,理论上能做到,但是实际施工和节点处理都相当麻烦复杂;高层混凝土商住楼,对其主体结构进行后续的增补和局部的破坏,都是件危险的事情,应慎重考虑.
作者:
bill-shu
时间:
2005-3-17 11:00
标题:
回复: 混凝土梁上面吊钢柱,节点如何处理
即使和预埋件全焊接,混凝土板一般也是嵌固不住钢柱的。同时对原结构也是不利的,对新的钢结构来说,问题不大,关键是原结构的承载力和安全问题。
作者:
normal
时间:
2005-3-18 17:33
标题:
回复: 混凝土梁上面吊钢柱,节点如何处理
谢谢大师指点!实际上采用吊点的位置都在预应力板上面,甲方不让我们在楼板上立,影响空间,现在只能吊了,但是荷载还比较小,恒1.0,活1.5,梁柱都是H200X100,有将近一半的钢梁一边搭在钢梁上,一边搭在砼梁上,结构比较特殊,没有模型可以借鉴,请问需要验算整个结构的稳定吗?
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0