标题:
平面桁架系网架支座节点问题
[打印本页]
作者:
有见红顶
时间:
2005-3-22 11:30
标题:
平面桁架系网架支座节点问题
看看我的图中,平面桁架系网架支座怎么上下弦都有支座啊?我初学时间不长.只有在上弦加支座不行吗?
作者:
有见红顶
时间:
2005-3-22 11:34
标题:
回复: 平面桁架系网架支座节点问题
另:平面桁架系网架与角锥体系网架在应用范围上有什么不同?请指点.
作者:
(跑)
时间:
2005-3-22 13:23
标题:
回复: 平面桁架系网架支座节点问题
下弦支座一个节点就可以.
作者:
bill-shu
时间:
2005-3-29 10:51
标题:
回复: 平面桁架系网架支座节点问题
设计多少支座是设计人决定的,你可以修改程序默认。交叉梁系网架如果只下弦有支座,上弦是几何可变的,需要加斜杆。一般四角锥用的多。
作者:
执著
时间:
2005-3-29 13:08
标题:
回复: 平面桁架系网架支座节点问题
从你的图纸来看,该项目不适宜用该网架形式,应该用四角锥网架,这样用钢量较经济;网架一般只要设置一层支座就行,支座的设计完全是由设计人员定,软件在建模时有自定义支座,但大部分不能用在实际的工程当中,设计人员应根据实际的工程进行设定。
作者:
祥子
时间:
2005-3-30 12:57
标题:
回复: 平面桁架系网架支座节点问题
1、网架支座可由设计人员来控制,你可以按层来选取支座固定位置。
2、你设计的这种网架方式,四周的网架上弦杆件必须加斜的侧向支撑杆件。
3、建议用正放四角锥网架形式,若甲方指定要桁架式的,必须按第二条来执行。
作者:
小李就行
时间:
2005-3-30 20:24
标题:
回复: 平面桁架系网架支座节点问题
我觉得这是你在建摸过程中的失误造成的,网架制作可以由设计者定义,我估计是你在定义支座时,上下层没有分开,导致两层球都定义为支座.
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0