Board logo

标题: 梁、柱刚接的一种做法 [打印本页]

作者: jackson    时间: 2005-3-26 11:32     标题: 梁、柱刚接的一种做法

下图刚接的做法怎么样,连接板与柱及梁腹板的两道焊缝靠的太近(30mm间距),有什么问题吗?
作者: jackson    时间: 2005-3-26 11:34     标题: 回复: 梁、柱刚接的一种做法

图纸补充如下
作者: pingp2000    时间: 2005-3-26 14:58     标题: 回复: 梁、柱刚接的一种做法

我个人认为:
1.那么近的距离,连接板与柱翼缘的焊接必定对连接板与梁腹板的焊缝(先焊)产生热影响。但影响有多大我不好说。
2.我觉得你的这样的做法有些问题。首先,安装螺栓过少,最好不少于三个;其次,我没见过这样的做法(小弟学拙),为什么不直接把梁腹板与柱翼缘焊接呢?当然,如果是施工质量难以保证的话,临时的安装螺栓也是必须的。
作者: jackson    时间: 2005-3-26 15:44     标题: 回复: 梁、柱刚接的一种做法

直接焊接在高空中施工很困难,需要用连接板加临时安装螺栓来定位。本来较好的做法是梁腹板与连接板采用高强螺栓连接,但业主觉得高强螺栓贵,且构件加工精度高,高强螺栓施工质量难于保证(主要是施工队伍对高强螺栓很陌生)。于是,便有了这种做法。
作者: allan    时间: 2005-3-26 19:42     标题: 回复: 梁、柱刚接的一种做法

这种做法属于梁柱刚接全焊接节点,翼缘采用开坡口熔透对接焊缝,腹板靠近翼缘处根据经验应切半径30~35MM的圆弧,一是留出翼缘焊缝垫片穿过空间,二是减小翼缘焊接对腹板的影响.
腹板采用连接板+临时安装螺栓焊接,临时安装螺栓主要起安装焊接定位作用,计算节点承载力时不考虑临时安装螺栓的作用,临时安装螺栓的数量和大小应根据安装时接头的实际荷载(梁自重和施工荷载)确定,且不能少于2个;原则上连接板的长度不应大于梁端部上下切圆弧后腹板的长度.
作者: jackson    时间: 2005-3-26 21:11     标题: 回复: 梁、柱刚接的一种做法

allan 编辑:
      这个节点的剪力较大,所以连接板与梁腹板我设了两道焊缝(在现场完成),同时考虑焊接应力的问题,分别规定靠柱侧先焊,远离柱侧后焊。但这样有个问题,即靠柱侧的焊缝离连接板与柱的焊缝(在车间焊接完成)太近,这样会有什么大的问题吗?谢谢!
作者: allan    时间: 2005-3-28 07:54     标题: 回复: 梁、柱刚接的一种做法

个人理解:
连接板与柱工厂先焊接,角焊缝只要施焊正常,一般只有焊接余热影响,焊接应力不大.
到工地后梁腹板再与连接板焊接,两道角焊缝由于是先后焊接的角焊缝,相互之间影响不大.