标题:
双曲面排水该怎么处理
[打印本页]
作者:
tangzhangren33
时间:
2005-4-7 11:24
标题:
双曲面排水该怎么处理
本人在做一个体育馆网架工程,起结构形式为双曲面,双曲面弧度相差不大,考虑两面排水时,两个侧面的屋面板波峰被雨水覆盖,容易造成漏水现象。如果是四面或多面排水时,不同搭接面多,容易造成漏水隐患。请指教!
作者:
jacko
时间:
2005-4-9 10:25
标题:
回复: 双曲面排水该怎么处理
关于你的屋面板的波峰或者是四面多面排水,通常可以理解为屋脊的阴极或阳极,阴极或阳极在处理排水节点应该是较为成熟的,一般不会存在漏水问题,除非是屋面系统技术上局限导致的.那就说明该系统不适合本工程,需更换合适本工程的系统.
关于你提到是漏水隐患的问题,要根据不同地区的瞬间暴雨量来计算屋面板的波峰需要多高,它的高度肯定要高于本地区的瞬间暴雨量的高度,这样就不会存在漏水隐患.你最好可以提供更详细的资料或相关图纸,才好定量确定是否存在波峰会被雨水覆盖,从而确定是否存在漏水隐患.
作者:
zxinqi
时间:
2005-4-10 13:34
标题:
回复: 双曲面排水该怎么处理
体育馆为大型公用建筑,屋面采用压型钢版显得有些简陋,且压型钢板由于刚度较硬,屋面成双曲状态下安装有些困难。建议改成铝板。铝板形式为高肋边贝姆型,肋高为65MM,肋宽为400MM,厚度为0.9MM厚铝镁锰合金板。具体做法为:
1,主次檩条。
2,0.6MM厚微孔压型钢衬板,微孔为吸音考虑,钢衬板起着承托铝板作用。
3,无纺布防尘层。
4,30MM厚超细玻璃棉用于吸引层。
5,PVC膜防潮层。
6,100MM厚保温岩棉。
7,高强铝质支架。
8,为0.9MM厚铝镁锰合金板。表面可烤PVDF氟碳面漆。
排水采用周边排水,屋面板肋呈放射状指向周圈天沟。屋面为曲面整体状态,无阴阳脊,屋面板变截面处将裁开的板采用钨极氩弧焊焊接,涂层破坏处重新喷漆,天沟采用2MM铝板焊接成通长。这样可防止漏水。下附屋面板构造图。
作者:
jacko
时间:
2005-4-10 19:11
标题:
回复: 双曲面排水该怎么处理
楼上兄弟:关于高肋贝母型是一个非常不错的,应用也较为成熟,其一般应用于大跨度钢结构之类建筑,但对于双曲面造成建筑,对于高肋做成双曲是较难的,其双曲半径一般只适用>4000mm,半径较小的话考虑板块由于温差造成其涨缩易导致被穿透,从而导致屋面漏水.
因此,对于半径较小的双曲,应该用低肋(高25mm)奥卡特立边咬合系统合适.最小半径可做到300mm,完全满足建筑师各类建筑设计创意.
作者:
zxinqi
时间:
2005-4-13 20:53
标题:
回复: 双曲面排水该怎么处理
楼上所言低肋(高25mm)奥卡特立边咬合系统我们称之为矮肋边莱茵系统,因为肋边低且自身不承重,造价较高,作法与贝姆系统截然不同,在坡度不大的屋面中容易渗水,适合于做大坡度屋面,主要是为了美观。具体做法为:
1,屋面板:0.7厚铝合金屋面板,25/430
2,降噪层:通风降噪丝网
3,找平层:镀锌钢板0.8mm厚
4,支撑层:镀锌压型钢板0.6mm厚V125
5,保温层:岩棉1000X630X50两层叠用
6,气密层:PVC膜
7,吸引层:30mm厚超细玻璃棉
8,装饰层:0.5微孔底板
后附图
作者:
jacko
时间:
2005-4-13 22:59
标题:
回复: 双曲面排水该怎么处理
和贝母系统是两套不同的系统,区别如下:
1. 实际上奥卡特立边咬合系统的肋高可以从25mm~65mm选择,因此对于房顶造型的设计可以多样化选择更容易,其肋搞主要根据屋面坡度不同来选择,一般介绍低肋高为25mm ,要求坡度最小为5%(3度),但实践证明5%的缓坡排水不足,易产生灰尘和积水,而导致局部加速腐蚀,所以奥卡特系统一般建议排水最小坡度为13%(7度)为适宜.
贝母系统立边肋高只有65mm,因此在造型方面受到一定限制,但其屋面坡度做到1度以上可以能保证结构性防水,屋面坡度基本上做到水平起到防水,是其优势.
2.关于金属板型的截面两种系统均有多种,奥卡特系统有:最大可以930mm,630mm,530mm,430mm,330mm,均可;贝母系统有600mm,500mm,44mm,305mm,250mm等等.
3.关于金属屋面系统结构层次基本如zxinqi 所言,根据不同工程其结构层次也可以变化,还有每一层次的材料需根据不同工程因素来决定.
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0