Board logo

标题: 体育看台网架风荷载问题! [打印本页]

作者: zengchenguang    时间: 2005-4-28 17:55     标题: 体育看台网架风荷载问题!

各位好!本人最近遇到一个体育看台网架,我想请教各位的是,像这样的体育看台网架,屋面为单层彩钢板,下面钢柱,四面开敞,像这种屋面该如何选择它的屋面体形系数。还有就是该如何考虑风荷载,从哪几个方面去考虑。还望各位多多指教!尽快回复本人,小弟将不胜感激!
作者: arcoolwang    时间: 2005-4-29 08:43     标题: 回复: 急!体育看台网架风荷载问题!

体育看台的风荷载体型系数是一个比较难办的问题!有的结构形式在<荷载规范>中根本就找不到,所以只能根据相尽的结构或风洞试验来确定复杂或异形的结构体型系数.象楼上这种体育看台的风荷载体型系数可以这样取值:向上的风荷载体型系数为1.1,向下的风荷载体型系数为0.1(可不加).另外,风振系数最大不超过1.5(此值是经验值).这样做对体育看台型的结构是合理的!
作者: 珞珈放牛2008_2    时间: 2005-4-29 14:14     标题: 回复: 急!体育看台网架风荷载问题!

个人认为可以保守地按GB50009-2001的7.3.3条取向上的风荷载体型系数为2.0,同时也必须注意到在6000和7422标高间的网架存在较大的向下的风荷载.
作者: zengchenguang    时间: 2005-4-29 16:14     标题: 回复: 急!体育看台网架风荷载问题!

谢谢两位的指教!本人万分感激!
作者: IBM    时间: 2005-5-1 16:42     标题: 回复: 急!体育看台网架风荷载问题!

一般的话,这种类型,上弦我常常取-2.0
作者: jyjamor    时间: 2006-5-4 09:52     标题: 回复: 急!体育看台网架风荷载问题!

计算整体结构和檩条构件的体形系数是不同的!
作者: xuzhiyi    时间: 2006-5-20 23:45     标题: 回复: 体育看台网架风荷载问题!

我认为可以按GB50009-2001表7.3.1中第29项(a)计算
作者: jiayi039    时间: 2009-10-19 13:44

就应该按照GB50009-2001表7.3.1中第29项(a)计算的,最接近真实情况,不过要注意水平方向的分力
作者: liuchuang1011    时间: 2009-10-19 19:50

晕,谁翻出来的啊。成年旧账,呵呵。楼主是我弟兄。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0