如题:常见类型的网架支座能承受多大的水平力?
作者: 祥子    时间: 2005-5-8 07:44     标题: 回复: 常见类型的网架支座能承受多大的水平力?

这个问题不好回答.
因为对网架或钢结构的结构形式不同,可能会在支座处作特殊处理一下,就可以承担很大的水平推力.象大的起拱干煤棚,可以承担100T以上的水平推力.
正常设计最多的网架支座形式为平板压力支座.依靠过渡板与预埋件焊接固定,支座底板与过渡板用螺栓锁紧的;按规定,螺栓是不可以承担水平推力的,如设计中有水平推力,最好要加个抗剪件处理,但是这个抗剪件不是在支座底板下面,而是在支座底板侧边缘设置(直接焊接在预埋件上).预埋件下也要加抗剪件.具体大小要计算确定.
作者: jmsong    时间: 2005-5-20 20:39     标题: 回复: 常见类型的网架支座能承受多大的水平力?

应该说支座的设计是同时满足建筑的尺寸要求和反力要求的!
如果水平力过大的化,建议用橡胶垫支座。
作者: 浪涛    时间: 2005-5-21 08:08     标题: 回复: 常见类型的网架支座能承受多大的水平力?

一般的网架支座都是水平可动支座,不能承受水平力。同时承受竖向力和水平力的支座可以做成倾斜了,这样就可以承受较大的水平力,当然还要看下部结构刚度及能不能承受这么大的水平力。