标题: 请教ansys中进行输电线动力分析可否采用link10单元 [打印本页]
作者:
lyndonzhang 时间: 2005-5-17 08:27 标题: 请教ansys中进行输电线动力分析可否采用link10单元
请教各位高手关于进行输电线的动力分析的问题。
输电线与索类似,但也有不同,那就是它常处于较松弛状态,内部的初应力较小,另外就是跨度大,一般在300m-500m之间。
在长期浏览本论坛帖子之后,发现大部分人认为ansys做跨度大于100m的索误差会很大,但从ansys8.0的帮助中,对link10单元的描述说明它可以用来模拟slack cable或slack chain的动、静力分析,这让我很迷惑!
希望各位高手发表自己的意见,讨论一下这个问题!谢谢!
作者:
yy_sz 时间: 2005-5-25 00:22 标题: 回复: 请教ansys中进行输电线动力分析可否采用link10单元
link10单元可以模拟只受拉索,完全可以模拟输电线,对于100米以上误差很大,我个人认为是模型建立的不好,索分析一定要注意找形和初应变,相信你在这个上边看到此类很多关于索的文章了。
作者:
lyndonzhang 时间: 2005-5-25 10:35 标题: 回复: 请教ansys中进行输电线动力分析可否采用link10单元
谢谢!再请教一个问题,什么样的建模问题会导致分析不准确呢,或者说建模时应该注意什么问题呢?
作者:
xjb780112 时间: 2005-5-26 09:09 标题: 回复: 请教ansys中进行输电线动力分析可否采用link10单元
ansys中进行输电线动力分析可以采用link10单元,注意采用应力刚化命令,
要不然会不收敛。 计算精度与单元划分及时间步长的大小有关。要看计算机的计算能力了。
作者:
hillshan 时间: 2007-7-18 06:03 标题: 回复: 请教ansys中进行输电线动力分析可否采用link10单元
Just want to ask whether the tension-only function of link10 still works in modal analysis? Cause I notice that modal analysis in ANSYS is linear calculation.
Thanks
作者:
xzchust 时间: 2007-12-3 17:12 标题: 回复 #1 lyndonzhang 的帖子
Link10可以模拟电线,并进行动力分析,但是要注意初应变、应力刚化、大变形等!还有,在动力分析前要进行初始找形,这是关键……
作者:
haiwei_tj 时间: 2007-12-24 10:28
xzchust wrote:
Link10可以模拟电线,并进行动力分析,但是要注意初应变、应力刚化、大变形等!还有,在动力分析前要进行初始找形,这是关键……
在用Link10单元模拟输电线的时候,为什么我不管是什么样的计算,都不能收敛呢?在这里,我是按悬链线找形,一段线划分为50段,在输入实常数的时候定义初应变。
能否解答一下,或提供一个示例,不胜感激,最近正在做塔线模拟。
作者:
tiaodun47 时间: 2008-1-28 21:13
haiwei_tj wrote:
在用Link10单元模拟输电线的时候,为什么我不管是什么样的计算,都不能收敛呢?在这里,我是按悬链线找形,一段线划分为50段,在输入实常数的时候定义初应变。
能否解答一下,或提供一个示例,不胜感激,最近正在做塔线模拟。 ...
可能是你的约束施加得有问题,记得好像必须加面外约束
作者:
demonhunter 时间: 2008-3-5 14:02
tiaodun47 wrote:
可能是你的约束施加得有问题,记得好像必须加面外约束
错,不要加面外约束,加面外约束是瞎搞
应力刚化打开,大变形打开,记得加初应变
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) |
Powered by Discuz! 5.0.0 |