标题:
这么大跨度用网架行吗?
[打印本页]
作者:
alei51146
时间:
2005-5-25 09:47
标题:
这么大跨度用网架行吗?
长50.4,宽42,高度6米,甲方要求中间不要柱子,这么大的跨度用网架可以吗?如果用网架,则柱子为砼结构,这样的结构安全系数大吗?
作者:
我是新秀
时间:
2005-5-25 16:35
标题:
回复: 这么大跨度用网架行吗?
42m不算是大跨度,相信很多人都做过。本人就做过几个45m以上的。注意挠度和水平力就行了。
作者:
wolfer555
时间:
2005-5-25 19:39
标题:
回复: 这么大跨度用网架行吗?
问一下楼上的,这么大的网架,周边支承的,一般支座形式应如何设置才能尽可能减少水平推力??谢谢!挠度一般也很大!我现在是用较粗的杆件来代替细杆件,造成了钢材的浪费!非常感谢!
作者:
smomo
时间:
2005-5-29 00:44
标题:
回复: 这么大跨度用网架行吗?
如果对水平力敏感,可以考虑采用橡胶垫板支座;网架如果满足规范高跨比要求,挠度不会超差,杆件也应该在合理的范围内。
作者:
钢柱子
时间:
2005-5-29 06:19
标题:
回复: 这么大跨度用网架行吗?
网架正适合这种跨度较大的结构,采用合理的分格和高跨比可以才能保证用钢量的经济合理.支座最好采用橡胶支座,以减小水平力.
作者:
allen315
时间:
2005-5-30 12:47
标题:
回复: 这么大跨度用网架行吗?
对网架来说,这只是中等跨度网架,所以用网架设计是完全可以的,不过可以试下用管桁架设计,也是可以。
作者:
qyd
时间:
2005-6-1 21:59
标题:
回复: 这么大跨度用网架行吗?
如楼上,没问题,放心做!Q:396277171
作者:
wxy8638
时间:
2005-6-4 21:09
标题:
回复: 这么大跨度用网架行吗?
这样的网架跨度才能充分发挥网架结构的空间特性,合理的网格尺寸和矢高(可根据网架的受力特点作成变矢高网架),网架杆件最好用60开始 。网架支座可设计成半球形滑动支座或加设橡胶垫以减小水平力。
作者:
酷皮皮
时间:
2005-6-10 20:02
标题:
回复: 这么大跨度用网架行吗?
不算大,如是平板那是一点问题都没有,如是网壳形,请注意水平力。现在我们公司刚完成了120米跨的网壳网架和一个80米跨100米长的壳形预应力网架,安装采用滑移。
作者:
高老头
时间:
2005-6-11 09:09
标题:
回复: 这么大跨度用网架行吗?
按照网架设计要求,对于超过40米跨度的结构应考虑温度应力对结构的影响,特别是支座处和温度中间区的影响。至于挠度问题,可以适当整体起拱。