标题: 方钢管柱与H型钢梁的连接 [打印本页]
作者:
hanfeng 时间: 2005-5-29 13:50 标题: 方钢管柱与H型钢梁的连接
在钢框架中,国内许多资料都提到用方钢管柱比较经济,但事实上,我国用纯方钢管柱做的工程及其有限,原因之一即开口截面与闭口截面的的连接问题不好处理,在此将本人所获资料公开,以期抛砖引玉。
作者:
hanfeng 时间: 2005-5-29 13:51 标题: 回复: 方钢管柱与H型钢梁的连接
在钢框架中,国内许多资料都提到用方钢管柱比较经济,但事实上,我国用纯方钢管柱做的工程及其有限,原因之一即开口截面与闭口截面的的连接问题不好处理,在此将本人所获资料公开,以期抛砖引玉。
作者:
hanfeng 时间: 2005-5-29 13:57 标题: 回复: 方钢管柱与H型钢梁的连接
日本节点
作者:
hanfeng 时间: 2005-5-29 13:59 标题: 回复: 方钢管柱与H型钢梁的连接
日本节点二
作者:
hanfeng 时间: 2005-5-29 14:01 标题: 回复: 方钢管柱与H型钢梁的连接
铰接节点
作者:
单脚水上飞 时间: 2005-6-1 15:54 标题: 回复: 方钢管柱与H型钢梁的连接
楼上的寒风仁兄,我认为您的提议非常有代表性,我也认为方钢管柱有其自身的优越性,如铰接节点很认可,却又不得深解,对于您的贴图很满意,更希望能多附加点文字性的说明。
作者:
hanfeng 时间: 2005-6-3 20:07 标题: 回复: 方钢管柱与H型钢梁的连接
在日本还有内隔板、外隔板、贯通型隔板将方钢管与H型钢梁的连接。在低、多层框架结构中,我觉得用纯钢管比用钢管混凝土效率更高,但是从搜索的文献来看,近五年来,对于钢管柱与H型钢梁的连接的研究很少,与此对应的是关于钢管混凝土柱与H型钢梁的连接这一方面的研究却呈现越来越热的趋势。高层建筑的出现无疑是原因之一,但是,难道方钢管柱与H型钢梁的连接技术已经很成熟了吗?若是如此,为何国外的规范中又很难看到这一类节点的连接形式呢?希望各位能各抒己见。
作者:
jfwdalls 时间: 2005-6-24 21:36 标题: 回复: 方钢管柱与H型钢梁的连接
您的观点,我非常赞同,想请hanfeng老兄咨询一下:
没搞懂方钢管柱与H型钢梁通过端板螺栓连接,是怎么连接上?感觉施工很麻烦,不如H型钢端板连接方便
希望多交流?
作者:
number2 时间: 2005-7-1 09:52 标题: 回复: 回复: 方钢管柱与H型钢梁的连接
jfwdalls wrote:
您的观点,我非常赞同,想请hanfeng老兄咨询一下:
没搞懂方钢管柱与H型钢梁通过端板螺栓连接,是怎么连接上?感觉施工很麻烦,不如H型钢端板连接方便
希望多交流?
这个问题我可以告诉你。这种方钢管柱与H型钢梁通过端板螺栓连接,关键就是螺栓的选择,这里用到了一种特殊的单面锁紧螺栓,直接插入钢柱与钢梁的连接孔内,这种螺栓的头部采用特殊材质,具有自拱性能,施工时接合紧固不必将手伸入操作,而是螺栓头在内侧自行形成铆头,最大限度地减少了施工工序,降低了施工难度,提高了精度。
作者:
长流 时间: 2005-7-1 23:48 标题: 回复: 方钢管柱与H型钢梁的连接
大家对方钢管柱各抒己见了~我想顺便问问,关于圆钢管柱与H型钢梁的连接问题,大都采用加强环板形式。加强环板的几何尺寸如何确定呢?查阅相关资料,都没有具体的规定!
作者:
qinsjjihxk 时间: 2005-7-2 14:06 标题: 回复: 方钢管柱与H型钢梁的连接
用高强螺栓连接的过程中,很有可能产生应力,对裂纹的发展很难控制,能否加隔板,且采用高强螺栓钢接.
作者:
hanfeng 时间: 2005-7-28 10:06 标题: 回复: 方钢管柱与H型钢梁的连接
这种连接形式一般需要特殊的工艺,从我所查的资料来看,目前可以分为两种工艺:一种是热塑钻成孔,另外一种是暗螺栓单边连接。
先发一张暗螺栓单边连接的图。
作者:
hanfeng 时间: 2005-7-28 10:17 标题: 回复: 方钢管柱与H型钢梁的连接
暗螺栓(Blind bolt)的工作原理为:当从一侧放入连接件后拧紧螺栓,在被连管的内侧形成了“螺栓头”。
作者:
hanfeng 时间: 2005-7-28 10:18 标题: 回复: 方钢管柱与H型钢梁的连接
热塑钻(flowdrill)连接的原理为:通过把钨碳钻头带进管截面壁并产生足够的热以软化钢材,从而制作一个穿过管截面壁的孔。当钻头穿过管壁时,金属流动以形成一个内衬套。在随后的过程中,衬套通过一个旋转的螺丝攻出螺纹。
作者:
hanfeng 时间: 2005-7-28 10:28 标题: 回复: 方钢管柱与H型钢梁的连接
用高强螺栓连接的过程中,很有可能产生应力,对裂纹的发展很难控制,能否加隔板,且采用高强螺栓钢接.
冷成型方钢管壁一般比较薄,单纯的采用端板连接有可能造成管壁面外变形很大,从而造成连接性能不好,因此可以采取各种措施来减小面外变形,加隔板之后,传力途径十分明确,能明显减少面外变形,当然可以采用。另外可以直接加强柱壁,比如在柱壁上加焊钢板等。至于说到用高强螺栓连接过程中可能产生应力,裂纹的发展难以控制,我不太明白上述老兄的这番话,什么样的连接不产生应力呢?
作者:
hanfeng 时间: 2005-12-11 09:57 标题: 回复: 方钢管柱与H型钢梁的连接
现在所指的方钢管一般为冷弯薄壁型的,冷弯薄壁的构件一般较热轧的板件壁厚较薄,质量小,材料性能要好。而热轧的钢管一般是指箱形截面,板件厚度较大,能承受较大的荷载。
因为板件厚度小,如果采用全焊接,则对节点性能影响较大,这也是方钢管柱与H型钢梁需发展螺栓连接的原因之一。
作者:
天边有朵云 时间: 2006-2-7 14:44 标题: 回复: 方钢管柱与H型钢梁的连接
不知道在中国那些地方方钢柱用的比较多啊。在乌鲁木齐我没有见到过。相比圆钢柱在加工过程中是不是要方便点啊。试问那位仁兄有方柱的图纸或工程实列吗?QQ120541293
作者:
usrtao 时间: 2006-2-10 08:50 标题: 回复: 方钢管柱与H型钢梁的连接
板件方管圆管都可以加工!
作者:
lessoryjoan 时间: 2006-5-28 22:46 标题: 回复: 方钢管柱与H型钢梁的连接
本人觉得这种施工方法要求太高,首先要在施钻过程中产生足够的热量使板件溶化形成”批峰“要综合考虑转速、板材材料特性、板厚等因素。施工现场不经过大量试验是没人敢用的。其次,费用太高。老外的专利能轻意让我等用吗?而且施工困难啊。
钢结构标准图集推荐的一款构造处理此处可以参考啊,就是将螺栓对面的方钢管壁部分切开,螺栓施工完毕后,在将其用对接焊缝盖上,当然受力性能可能会打点折扣。
当然,勇于尝试新事物也未尝不可!
作者:
x5x5f5 时间: 2006-5-31 08:41 标题: 回复: 方钢管柱与H型钢梁的连接
国内这种节点用的多吗?而且一般在什么工程里用这种节点呢
作者:
one1af 时间: 2006-10-24 11:06 标题: 回复: 回复: 方钢管柱与H型钢梁的连接
hanfeng wrote:
用高强螺栓连接的过程中,很有可能产生应力,对裂纹的发展很难控制,能否加隔板,且采用高强螺栓钢接.
冷成型方钢管壁一般比较薄,单纯的采用端板连接有可能造成管壁面外变形很大,从而造成连接性能不好,因此可以采取各种措施来减小面外变形,加隔板之后,传力途径十分明确,能明显减少面外变形,当然可以采用。另外可以直接加强柱壁,比如在柱壁上加焊钢板等。至于说到用高强螺栓连接过程中可能产生应力,裂纹的发展难以控制,我不太明白上述老兄的这番话,什么样的连接不产生应力呢?
想请教一下在柱壁上加焊钢板的形式
作者:
number2 时间: 2006-11-6 20:53 标题: 回复: 方钢管柱与H型钢梁的连接
本人前面提到的单面锁紧螺栓是一种不需要螺帽的特殊螺栓,目前日本和美国都已经开发出其一系列产品,并已经应用于不同结构,据我所知国内目前还没有生产点,仅有代理商,北京至少有一家,具体位置我也不是很清楚。不过都是从国外运过来,所以价格比较高,而且由于其特殊材质,强度有限,应用范围也有限,但在某些领域还是有它独到的用途。鉴于很多兄弟都问起这个问题,这里将相关资料与大家共享,希望对弟兄们有所帮助。
作者:
number2 时间: 2006-11-6 21:45 标题: 回复: 方钢管柱与H型钢梁的连接
螺栓资料
作者:
铮铮钢骨 时间: 2006-11-7 23:12 标题: 回复: 方钢管柱与H型钢梁的连接
连接节点虽然受力复杂,但最基本的原则是要有明确的传力路线和可靠的受力保障。传力应均匀且分散,尽可能减少应力集中,因此关于”用高强螺栓连接的过程中,很有可能产生应力,对裂纹的发展很难控制,能否加隔板,且采用高强螺栓钢接“.这个疑问 应该选择合理的节点构造,是产生的应力尽量减少就行了 !
作者:
wildhawk 时间: 2006-11-8 13:44 标题: 回复: 方钢管柱与H型钢梁的连接
我们以前做的工程也有采用方钢管柱的,做外环板的话,环太大,影响美观和使用,后来做的贯通式隔板。参01SG519的话,贯通式隔板伸出柱外有梁连接时至少100mm,没有梁连接时50mm。我们实际做的时候,参的日本的资料,一边伸出35mm。后来还找大学做了实验,实验结果如何,我就不知道了。
作者:
number2 时间: 2006-11-9 14:00 标题: 回复: 方钢管柱与H型钢梁的连接
螺栓资料,续(前几天网络有点问题,发不了贴,敬请原谅!)
作者:
number2 时间: 2006-11-9 14:05 标题: 回复: 方钢管柱与H型钢梁的连接
螺栓资料2
作者:
number2 时间: 2006-11-9 14:09 标题: 回复: 方钢管柱与H型钢梁的连接
螺栓资料3
作者:
number2 时间: 2006-11-9 14:36 标题: 回复: 方钢管柱与H型钢梁的连接
螺栓资料4
作者:
number2 时间: 2006-11-9 15:49 标题: 回复: 方钢管柱与H型钢梁的连接
螺栓资料5
作者:
number2 时间: 2006-11-9 16:24 标题: 回复: 方钢管柱与H型钢梁的连接
螺栓资料6
作者:
xiaoguaiqiang 时间: 2007-5-13 21:16 标题: 回复: 方钢管柱与H型钢梁的连接
有一种做法:让连接板从柱中间穿过!两边连接H型钢!
作者:
liuyj 时间: 2007-9-30 10:36
方钢管柱与H钢梁连接可以采用全栓连接,钢柱内加横隔板,采用熔嘴焊
作者:
yu_hongjun 时间: 2008-11-26 13:46
楼上说的是常见做法,但内加隔板也不好加工
作者:
yu_hongjun 时间: 2008-11-26 13:56
既然想增大节点的刚性,还不如节点处管内配筋,灌混凝土
之后短管分别与上下管对接焊接
作者:
lj5551270 时间: 2009-5-21 21:54 标题: 深圳地铁的垂直电梯就是用的方通
很多小跨度的 用得很多 深圳地铁的垂直电梯就是用的方通 直接焊 节点不加强 冲剪够了就ok
当然跨度小的缘故 做出来很美观 施工也很方便
作者:
qiaowww 时间: 2009-6-10 12:09
hanfeng wrote:
暗螺栓(Blind bolt)的工作原理为:当从一侧放入连接件后拧紧螺栓,在被连管的内侧形成了“螺栓头”。
这种暗螺栓和膨胀螺栓的工作原理基本相同,不知我理解的对否?
作者:
chin-ns 时间: 2009-6-18 20:36
效果一样,原理不一样
作者:
宁远 时间: 2009-7-16 11:18
wildhawk wrote:
我们以前做的工程也有采用方钢管柱的,做外环板的话,环太大,影响美观和使用,后来做的贯通式隔板。参01SG519的话,贯通式隔板伸出柱外有梁连接时至少100mm,没有梁连接时50mm。我们实际做的时候,参的日本的资料,一边伸出35mm。后 ...
圆管是否也可以做贯通式隔板??没有梁连接的地方是否也要伸出一定长度??
我见过有方管连接的节点,没梁连接的地方隔板不伸出,柱表面是平的,不知道这种做法有没有图集或者其他依据
作者:
nan.zhang 时间: 2009-8-6 00:04
端接,好办法倒是好办法;实际操作起来难度太大:施工误差怎么解决?如果是多层或高层,轴线间距如果小了3mm,是不是梁就放不进去了?如果大了3mm,缝隙怎么办?何况梁端的平直度要求的精度也高,梁端焊接变形要求也高,柱变形要求也高。
总之,真正做起来不实用。
作者:
19850913 时间: 2009-10-16 15:19
有端板的连接是不是增强了刚度,对于节点的抗震性能还好么?现在用全焊的还比较多吧,贯通柱连接只能说是刚性的混合连接,抗震性能比内隔板和外隔板的好,我不知道为什么都是刚性连接,确是贯通板的较好呢?请高手解答!谢谢
作者:
keke123 时间: 2009-12-24 12:24
2009-10-16 15:19
有端板的连接是不是增强了刚度,对于节点的抗震性能还好么?现在用全焊的还比较多吧,贯通柱连接只能说是刚性的混合连接,抗震性能比内隔板和外隔板的好,我不知道为什么都是刚性连接,确是贯通板的较好呢?请高手解答!谢谢
端板连接增大了节点的刚度,提高的节点的耗能能力,所以对于抗震性能的提高有一定好处,但是提高的幅度不是很大。
贯通柱连接,节点整体性能好要好于内隔板和外隔板式节点,所以抗震性能好于后者。
仅个人意见,请批评指正。
作者:
hbdyzxn 时间: 2009-12-30 11:42
沿着梁的截面线,直接往柱面上焊,再简单不过了。
作者:
yanlunan3600 时间: 2010-1-17 21:19 标题: 方钢管柱-H型钢梁节点试验出现的一种奇怪现象
最近看了一篇天津大学的硕士论文,做的是方钢管混凝土柱与H型钢梁连接的试验,为了做比较,也做了一个不灌混凝土的方钢管柱-H型钢梁节点,试验中发现,灌混凝土的节点的抗震性能比不灌混凝土的好,对此本人非常疑惑,按理说,钢管柱内灌了混凝土后节点区变得非常强,节点域耗能能力应该变弱了,这样只靠梁端塑性铰耗能的钢管混凝土柱-H型钢梁节点的抗震性能应该比不灌混凝土的方钢管柱-H型钢梁节点差才对啊,为什么会做出那种试验结果?请高手指点!
作者:
yanlunan3600 时间: 2010-1-17 21:30
求两篇哈尔滨建筑大学的硕士论文,这两篇论文里探讨了箱型柱与工字型钢梁节点的一些比较基本的受力性能。 谁要是有的话麻烦上传一下或者给提供一个能够下载的地址,不胜感谢!
1、石选民. 钢结构箱形柱与工字型梁刚性节点试验研究与分析[D].哈尔滨:哈尔滨建筑大学硕士论文,1991
2、王越.高层钢结构箱形柱工字梁节点的试验研究[D].哈尔滨:哈尔滨建筑大学硕士论文,1991
作者:
梯子平台 时间: 2010-3-14 22:15
方钢管柱与H型钢梁的连接有图集的。好像是高层钢结构的图集
我现在做的一个工程也是这种形式,与H型钢梁连处,方管柱是被钢板断开的,钢板间是一小段长度方管,钢板比主梁翼缘略厚的板与H型钢梁外伸成牛腿现场栓焊节点,
作者:
yanlunan3600 时间: 2010-4-14 09:36
方钢管柱与H型钢梁的连接,在一本叫《钢结构连接节点设计手册》的书里有介绍,主要分为隔板贯通式(将柱在节点域断开)、内隔板式(柱贯通式)和螺栓连接(一般为半刚性连接),有兴趣的朋友可以找这本书看一下。隔板贯通式节点源自日本,经历了上世纪九十年代的坂神地震后,日本相关部门在制作工艺上对其有进行了大量研究和改造,现在这种节点基本上是日本应用最广的轻钢框架节点,该种节点传入中国后,许多高校(如同济大学等)都对其性能进行了试验研究,证明该节点类型虽然在节点处将柱断开,但仍拥有良好的抗震性能。
作者:
civvy 时间: 2010-5-6 10:32
剖面,如下图所示:大图
附件:
[2]
aa.jpg (2010-5-6 10:36, 69.38 K) / 下载次数 2
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=122793
作者:
civvy 时间: 2010-5-6 10:40
初次发图,经验不足。第一张图不清楚,重发:
附件:
[aa]
aaa.jpg (2010-5-6 10:40, 67.31 K) / 下载次数 2
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=122794
作者:
siokangchen 时间: 2010-5-10 11:50
那方管和方管怎么连,用专用的连接件还是焊接好?
作者:
yanlunan3600 时间: 2010-6-15 21:52
siokangchen wrote:
那方管和方管怎么连,用专用的连接件还是焊接好?
方管与方管的连接,好像不多见啊。不知这位兄台提这个问题是出于对哪方面的考虑,是工程的实例吗?请指教!
作者:
liaojiuguo 时间: 2010-8-27 00:01 标题: 《H形钢梁与钢管柱隔板贯通式连接节点》论文
大家可以参考一下这篇论文!
附件:
H形钢梁与钢管柱隔板贯通式连接节点.PDF (2010-8-27 00:01, 496.5 K) / 下载次数 625
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=126067
作者:
niexuelian 时间: 2010-11-14 16:19 标题: 采光板和彩钢板防水
就是如果采光带没有在屋脊上直接铺下来的,那采光带和彩钢板的节点怎么做能更好的防止产生漏点,采光带为弧形或是三角形,请给出节点以供参考
作者:
zhangsw4458 时间: 2011-2-1 09:06
没看懂那个日本节点的螺栓怎么连接
作者:
tgllp 时间: 2011-3-9 00:29
没看懂那个日本节点的螺栓怎么连接
作者:
小看人生 时间: 2011-3-9 10:11
想请问一下大家什么情况下会用端板联接?什么时候用这种短梁连接好点?我刚进入不久对这两个连接很疑惑!
作者:
edwardbell 时间: 2011-11-3 10:46
日本 方钢管柱和H型梁连接技术非常成熟
作者:
加勒比海盗 时间: 2012-5-14 15:15
该节点可以采用狗骨式连接方式连接
作者:
woaigeawei1990 时间: 2012-5-23 21:58 标题: 求解答
请问目前有没有方钢管与H型钢梁不用焊缝,尽量也不用螺栓或者少用螺栓的连接,类似于机构,让梁插入柱子拔不出来。
作者:
huanbao 时间: 2012-6-21 13:47
老外用方管做柱和梁用的比较多
作者:
曾旷 时间: 2012-8-24 08:41
方管柱与梁铰接时,内部是否需要在翼缘位置加隔板呢
作者:
V6 时间: 2012-8-27 15:55
不需要。
作者:
m882239 时间: 2012-11-29 20:54
这个螺栓像我们常用的拉钉,但是如何确定内壁钉壁均匀收缩,收缩的钉壁拉力是否强度满足。
楼主求解!!!!!!
作者:
wangjiashang 时间: 2013-1-21 18:25
谢谢,很好
作者:
hfi 时间: 2013-3-19 17:15
我是新人,刚接触这方面,有很多不懂不过还是要感谢楼主将资源共享
作者:
danll1223 时间: 2013-3-25 22:37
方钢管相对工字钢或者H型钢做梁未必经济
毕竟梁主要一侧弯
作者:
冬梅 时间: 2013-4-15 13:26
请教一下,这种方管与H型梁的这种与H型柱与H型梁的组合有优势么?优势在那边。
作者:
bc164396033 时间: 2013-10-13 09:34
目前我的公司工艺制作上都是采取在节点区域把方管进行截断如楼主的做法相同,比在方管上开槽再做成铰接节点可取,并且也有很多的案例表示这种节点是普遍被认可的。再说了方管内部的加劲板怎么处理?我手头上正在制作一个机场的工程是采取把方管一壁掀开放入加筋板再焊接,但是节点只用在了非受力面和不重要的节点处,重要的区域还是采用了一楼的方案制作的。一家之言,只做交流。
作者:
qdlgzlm 时间: 2013-11-9 11:02 标题: 我们要做一个关于方钢管-H型钢的连接节点试验
我们要做一个关于方钢管-H型钢的连接节点试验,但是相关资料的确是很少,看到《钢结构连接节点设计手册》这本书上稍有介绍,准备做外连式隔板连接形式,研究其性能
作者:
pable 时间: 2013-12-4 14:57
siokangchen wrote:
那方管和方管怎么连,用专用的连接件还是焊接好?
一般来说还是HN钢做梁比较好,连接容易解决,力学性能也好
作者:
loverock521 时间: 2014-3-24 15:50
冷弯方钢管节点 就是日本人 把它做起来的 ,在多层里面应用居多啊,高层都是加混凝土的!
主要问题是就是按照规范 宽厚比不满足,需要加加劲肋,焊接麻烦,一喊就焊穿了,所以后来才出现隔板贯穿节点。这种节点在两个方向受力性能一样,这点要比柱子采用H型钢的节点优越。
作者:
heliy 时间: 2015-5-9 11:52
很好的资料。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) |
Powered by Discuz! 5.0.0 |