Board logo

标题: 网架的温度变形计算 [打印本页]

作者: xinshou    时间: 2005-6-8 18:15     标题: 网架的温度变形计算

各位:我现在一个项目网架为平板,正放四角锥,两边支承,跨度42米;在审图时被问:为什么没有进行温度变形计算。
  
有人说:平放网架不需要进行温度变形计算,这是经验?不知是否正确。
作者: lyj1976    时间: 2005-6-9 11:31     标题: 回复: 网架的温度变形计算

小跨度的切且网架长度小的(小于40米)可以不考虑温度应力,大跨度的或网架长度较大的应该考虑(一般为20~40度)。如果为室外畅蓬结构还是应该考虑的。其实你可以不管什么条件下都加温度应力应该没错的,又不费事,也费不了多少钢材。
作者: liuchen    时间: 2005-6-9 14:11     标题: 回复: 网架的温度变形计算

这个和工程当地的气候条件有关系,如果是在北方,基本上都要考虑。在南方,大跨度的工程需要考虑。
作者: huido    时间: 2005-6-9 18:48     标题: 回复: 网架的温度变形计算

规范《网架结构设计与施工规程》 (JGJ 7-91) 第3.4.3条指出了三种情况不用考虑温度应力:
一、支座节点的构造允许网架侧移时,其侧移值应等于或大于式(3.4.3-1)的计算值;
二、当周边支承的网架、且网架验算方向跨度小于40m时,支承结构应为独立柱或砖壁柱;
三、在单位力作用下,柱顶位移大于或等于式(3.4.3-1)的计算值:
你的这个网架跨度较大,温度产生的水平力不容忽视,如果支座没有足够的变形能力,必须考虑温度应力,而且支座构造和计算时的假定要吻合。
作者: 大亨    时间: 2005-6-10 15:49     标题: 回复: 网架的温度变形计算

网架一般是支撑在下部混凝土结构上的,钢材和混凝土的热膨胀系数接近,因此通常平板网架往往和下部结构是同时在变形的(柱间无连梁的独立柱或有变形缝的除外),因而这样的情况我个人觉的没必要去考虑温度应力的影响(没听说钢筋在混凝土中要考虑温度应力的)。对于多建筑物之间的或有伸缩缝的类似结构,那还是构造处理一下,让它可移动多些也就不考虑温度了。当然规范要求考虑那就考虑吧,只是感觉计算出的反力和位移大,实际工程中真按那么大反力和位移设计的柱子就太不经济了。也不知道有没有人在这方面搞下研究,总觉得规范和实际有出入。至于那个公式有几个人去真正计算的,手算好费事。
作者: xinshou    时间: 2005-6-13 16:26     标题: 回复: 网架的温度变形计算

谢谢上面各位的指教。
我现在说的网架就是带伸缩缝的,42X81米,81米方向混凝土设伸缩缝,上部网架也设了伸缩缝,这种情况是否还可以借用楼上朋友说的呢?
  
另:这种网架的挠度按什么计算?L/250,还是按桁架的L/400?
  
平面图附下
作者: 大亨    时间: 2005-6-14 16:19     标题: 回复: 网架的温度变形计算

既然网架已随下部结构设置了分缝,就可以看成两个独立的网架。我所说的有伸缩缝是指网架连续,下部断开的情形.按规范要求,需通过计算来判断每个网架是否考虑温度影响,审图的也是要你拿出依据来,他的要求没错.那个公式计算麻烦,还不如直接通过程序进行温度计算来的简单,如果你采用了橡胶支座并保证其达到需要的位移量,就可以不考虑了.在没有权威人物或部门的认同下设计还是要讲究规范依据的.
作者: allan    时间: 2005-6-14 20:46     标题: 回复: 网架的温度变形计算

1,网架需不需要计算温度应力与网架的形式没有直接关系,如果是独立柱支撑的话,就要根据网架规范的要求来判断,要是不想那么麻烦,那就不分跨度条件,全部考虑,如果计算出的位移较大的话,可以通过支座构造来解决;
2,当下部支撑体为混凝土结构,且下部混凝土柱之间有混凝土梁联系,那么,整体结构的温度缝就按照混凝土规范的要求来做,而且上部网架建议在温度缝处整体分开,网架屋面可分开,也可以不分开,通过檩条构造来释放。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0