2008-11-21 18:01
在进行LRFD验算的时候柱子的计算长度系数取值怎么取呢?如果均按照无侧移计算,K=1,那么是不是要运行p-△分析,而这个分析时需要不需要附加水平荷载,如何这个水平荷载的取值是什么呢?是不是按照中国规范要求如果侧移大于一个数值之后才需要进行p-△分析,多谢多谢
学习staad 中
fjons
积分
28
帖子
18
#2
2009-1-12 19:46
1.如果是无侧移的话,在种情况是在有立面撑的方向,一般是纵向,k=1.0, 是可以的,因为此实的柱子在该方向是固接的,实际上应该比1.0小,保守设计,全部取1.0.
2.如果有侧移,框架方向,可以推荐取k=2.1,一般情况下是1.****,如果觉得不放心可以手算一个,参见<钢规>附录D,用mathcad 写一个可以算的.
3.p-△分析和柱的长细比是两个概念,地震力/风力大时,如果附加弯矩大于初始弯矩的10%才考虑两阶效应,不是什么时候使用两阶效应都好,有时候用不好会适得其反.