柱子和柱子贴板焊接加长连接怎么计算?
banyuechen110






积分 3
帖子 2
2012-8-1 20:47    顶部


两根BH550*550*20*30柱子,在翼缘和腹板处均焊接连接钢板,并且翼缘和腹板均采用熔透的对接焊缝,没有螺栓,请问这样的柱子加长连接方式该怎么计算该连接处的承载力?对接焊缝等级为二级,连接板为四面围焊的角焊缝,三级。是将对接后的柱子与贴板分开算还是考虑两者的折减然后加到一起?谢谢指教
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2012-8-1 23:37    QQ 顶部
没有看到具体节点图,一般可以达到与截面等强连接或不低于截面承载力的0.85倍。
 