拉剪组合应力问题
lucky_long
积分
19
帖子
20
#1
2012-4-10 12:50
例如梁梁单剪板连接,次梁的上下翼缘都切掉,次梁受拉力和剪力共同作用,如何验算螺栓连接处次梁腹板的强度?
lucky_long
积分
19
帖子
20
#2
2012-4-11 12:37
为什么钢结构教材及规范中只有拉弯,压弯的强度计算公式,而没有剪切力参与情况下的强度公式?
okok
积分
9575
帖子
6096
#3
2012-4-18 23:52
梁为受弯构件,拉压力比较小。铰接梁端通常假定只受剪。
如果拉压力比较大,构造方面注意腹板螺栓孔到梁边的距离得按顺内力方向的限值取了,而且主要验算孔壁受压及水平向的剪切破坏。
计算方面,还是看构件主要的受力行为,压为主则是柱,用规范拉弯、压弯公式。受弯为主则是梁,用规范的受弯构件公式。还有支撑。
如果受力比较复杂,拉压弯剪难分主次,规范涵盖不住,可能得用材料力学中的公式/理论了。第x强度理论之类。