为什么空间计算和平面计算的结果相差很大,本人建的一空间模型,在规范检验中,外墙的几个柱子始终不能通过,而相同荷载下的平面模型却能通过,望高手指点,其中原因是什么,是模型的问题还是确实截面不够?模型在附件中,多谢!
mrabiao






积分 89
帖子 94
2006-7-12 16:26    顶部


并附平面模型(计算已通过)
linadidas






积分 277
帖子 177
2006-7-13 08:41    QQ 顶部


你平面的模型是空间模型中的哪一榀?对不上啊!还有,平面模型检验的时候平面外的信息是假定的,你是怎么考虑的?你的空间模型中柱检验不通过是什么条款控制,请说详细一点!
mrabiao






积分 89
帖子 94
2006-7-13 08:50    顶部


平面模型是空间模型最中间的一榀,可能不会完全一样。平面模型中的假定最主要的柱的平面外计算长度,我根据实际的平面外支撑高度,在构件设计参数中输入平面外计算高度而得。在空间中模型中软件会自动计算平面外计算高度,与实际基本相符。通不过的条款主要是柱构件强度检验。多谢!
gcl1558






积分 195
帖子 135
2006-7-31 07:53    顶部


下图是小弟用STAAD/CHINA建立的一个模型,是在50米高的屋面上的一个装饰构架,请教各位大侠在建此类模型,结构分析以及规范检验时需要注意些什么问题?
另外小弟有一问,图中红色显示的71号杆件,程序在规范检验时,默认为拉(压)弯构件,本人认为,71号杆件,除了自重,就是风荷载和地震作用,应该是受弯构件,不知对否?
柳下惠






积分 150
帖子 109
2006-9-13 21:37    QQ 顶部


    在软件中,柱被默认为拉(压)弯构件。如果你想按受弯构件来验算,可以在构件设计参数中指定为受弯构件,不过不建议这样做。还有如果改变软件默认参数,在节点计算中软件可能会出错。
xianshu-j






积分 176
帖子 142
2006-11-6 04:35    顶部


从你提供的图上看,71单元的长细比超过了规范。对受压构件长细比应小于150,而你的构件长细比是221.78,不是由于强度问题造成的。
 