请教: 管桁架和钢管柱连接问题
seaolol
积分
6
帖子
8
#1
2017-4-4 11:25
请问管桁架和钢管柱 是采用铰接连接还是钢接,能否实现钢接构造?最好有参考节点构造,不胜感激!
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#2
2017-4-5 09:00
计算分析上多采用铰接模型。
实际工程中,有焊接和栓接。
焊接可按刚接,栓接应为铰接。
顺其自然,随遇而安。
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#3
2017-4-5 20:21
如果柱贯通,桁架上下弦与柱连接,可以认为是刚接;如果仅上弦或下弦与柱连接,都是铰接。
muliwei
积分
3
帖子
2
#4
2017-4-11 09:40
钢柱上下贯通,现场一般施工是采用用套管直接与钢柱桁架焊接