请教箱型柱的工艺隔板
lingkong_007
积分
24
帖子
23
#1
2009-5-5 10:54
请教箱型柱是否应该设置工艺构造隔板?厚度与间距分别是多少?在哪能找到依据?先谢谢了!
huangsongtao123
积分
5
帖子
4
#2
2009-5-12 22:39
在高层节点图集上有,我忘了图集号拉
闪闪
积分
12
帖子
12
#3
2009-5-16 10:51
03SG519-1 多、高层建筑钢结构节点连接
箱型柱必须设置工艺构造隔板,是考虑箱型柱的制作过程中防止变形
lingkong_007
积分
24
帖子
23
#4
2009-5-16 19:59
闪闪同志能否详细说明一下隔板的厚度与间距,我手上只有01SG519 多高层民用建筑钢结构节点构造详图,没见过03SG519-1 多、高层建筑钢结构节点连接这本图集。
闪闪
积分
12
帖子
12
#5
2009-5-24 16:48
这个工程情况有关也和柱子的截面厚度有关,图集上隔板厚度好像是20mm,我现在手上没图集记得不是很清。以前我做过箱型柱800*800*20*20中间的隔板厚20mm,间隔800mm;还有一次截面是500*500*16*16中间的隔板厚10mm,间隔1500mm
yinjie_liu
积分
2
帖子
2
#6
2009-10-22 21:46
那请问用350x350x6x6 的需要做隔板吗?
qjsh
积分
82
帖子
55
#7
2009-11-2 14:12
你这个是冷弯矩形管不是焊接箱型柱。焊接箱型的6mm没法做到。