温度伸缩计算
wangdesun
积分
95
帖子
117
#1
2004-12-31 10:39
请问钢结构主要是钢桁架温度伸缩计算的公式?什么时候支座用轨动支座,什么时候在支座开椭圆孔就可以了,一般有什么规定否?多谢大家!!
wangdesun
积分
95
帖子
117
#2
2005-1-11 16:27
钢通廊伸缩缝的计算
ΔL=α*Δt*L/2/1.17
其中,α是线膨胀系数,见钢结构规范P21页,(GB50017-2003),Δt为闭合温度,(如果夏天最高温度为40℃,冬天最低温度为-5℃),那么,Δt=40-(-5)=45,L为一个温度段的跨度,如果每100米设置一个椭圆孔,那么L=100,1.17是滑移系数,也叫变形损失系数,(根据钢结构规范的权威杂志),举例如下:有一个通廊温度段为120米,那么ΔL=α*Δt*L/2 /1.17=1.2*10-5*45*60/1.17=27.7mm,意思是说,即使每120米设一个椭圆孔,也只有27.7mm的伸缩长度。
不知上面公式可否?