游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
地脚螺栓到混凝土柱边的问题
double96
积分
77
帖子
54
#1
2003-11-24 17:28
请问各位大侠:地脚螺栓埋置时,地脚螺栓到混凝土边的距离有什么要求和规定?地脚螺栓之间的最小距离和最大距离有什么规定?
RobinXu
积分
38
帖子
17
#2
2003-11-24 23:49
你说的应该是预埋在混凝土柱中的螺栓吧.
个人认为锚栓对混凝土的拉力是呈45度分布的一个锥形体,若锚栓距混凝土柱边距离过小,则是混凝土受拉起控制.此时需计算混凝土实际受拉部分能承受的拉力,即为此时的锚栓抗拉强度.
chenren88888
积分
250
帖子
185
#3
2003-11-25 13:01
按HG/T 20643-98 第3.0.8条:
螺栓中心线至基础边缘不应小于4d,且不应小于100mm(d>20时不应小于150mm)和不应小于锚板宽度之半加50mm
double96
积分
77
帖子
54
#4
2003-11-25 17:33
谢谢两位的悉心回答!再请问chenren88888兄:
《HG/T 20463-98》是什么规范?
我手上只有〈CECS 102:200〉和〈GB50017-2003〉
chenren88888
积分
250
帖子
185
#5
2003-11-25 22:05
《HG/T 20463-98》是化工部规范,具体名称好象是"化工设备基础设计规范",因为标准在单位里,不在手上,不好意思.
North Steel
积分
507
帖子
284
#6
2003-12-3 01:28
我不了解中国规范,
按照加拿大规范有一条,要验算贸栓(
锚栓
)对混凝土的挤压(Bearing),
CISC -CSA S16。1-94,25.2.3.3条: Br=4.2 n d*d fc'
d-钢筋直径,要求钢筋外边到混凝土边大于5d
North Steel
积分
507
帖子
284
#7
2003-12-3 01:35
补充:
如果不能满足到混凝土边的距离,可以不计此贸栓(
锚栓
),只要利用其他的贸栓(
锚栓
)的挤压强度和其他要求。验算满足就可以了。
任何规范的要求都应该有依据,要搞清楚他的内涵,不要硬套哦。
尖尖
积分
62
帖子
49
#8
2003-12-15 17:43
对于受拉和受弯予埋件,其锚栓至混凝土边的距离不应小于3d及45mm;对于受剪予埋件,其锚栓至混凝土边的距离为:垂直于剪力方向的不应小于6d及70mm,平行于剪力方向的不应小于3d及45mm.
yayunhui
积分
13
帖子
12
#9
2003-12-18 11:13
混凝土结构设计手册上基础一章有,螺栓中心到混凝土边≥100mm,柱脚底板边到混凝土柱边≥50mm
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#10
2004-8-8 16:29
《建筑结构构造资料集》中推荐,地脚螺栓到基础短柱边的距离是≥5d及150。