中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
如何用PKPM生成全螺栓梁柱节点?
结构老兵






积分 145
帖子 99
2014-5-22 06:53    顶部


如题,如何用PKPM生成全螺栓梁柱节点?实际工作中遇到的问题,敬请各位帮忙。
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2014-5-22 22:32    QQ 顶部
如图,调整节点连接参数(首先要选择螺栓连接),即可:

结构老兵






积分 145
帖子 99
2014-5-26 17:26    顶部
谢谢smomo的回复,我按你的方法试了试,工字型柱强轴方向与钢梁生成了通过短臂全栓连接,短臂钢梁与柱的焊接为手工电弧焊(在加工厂进行)或埋弧焊的焊接形式,与弱轴方向生成的还是现场的栓焊连接。
结构老兵






积分 145
帖子 99
2014-5-26 17:29    顶部
通常做法中现场钢梁与钢柱不用现场焊可行吗?现在的焊工干的活真差,心里很担心
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2014-5-28 22:33    QQ 顶部
1. 框架钢梁混凝土楼板的最大储备在梁和楼板联合受力上,在栓钉间距不小于350时,楼板与梁形成组合梁结构,使梁的承载力具备足够的储备,在以竖向为主的静载作用下,施工差点也不至于出问题; 翼缘连接差一点,半刚接还是够的,所以一些小项目或临时建筑,大可不必担心。
2. 对于安全等级要求高的建筑,特别是达到满足抗震或其他水平荷载的需求,合格的施工队伍,才能让人放心:即使翼缘全部栓接,较低的加工精度可能造成高强螺栓不能全部拧入,扩孔造成截面削弱,或者高强螺栓摩擦面达不到要求,或者螺栓本身不合格等各种因素存在,效果未必比较差的焊缝强多少。
结构老兵






积分 145
帖子 99
2014-6-15 22:37    顶部
谢谢smomo的回复,看来还不用过分紧张。下次验收想要求看下焊缝的检测报告,这样也可以更多地了解实际的焊缝质量,也可减轻自己的责任,对自己是个保护。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0