中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
螺栓球网架变形大于焊接球吗?
SuperBGK.Li






积分 59
帖子 56
2001-11-18 16:57    顶部


螺栓球网架变形大于焊接球吗
rockmad






积分 358
帖子 118
2001-11-18 17:16    顶部


是的,螺栓球网架实际挠度比理论计算值约大30%,所以跨度大时要注意留有余量
steelwolf






积分 39
帖子 22
2001-11-19 23:17    顶部


请教:
这是经验值?适用什么类型网架?网壳呢?
lazj1






积分 81
帖子 36
2002-2-23 00:15    QQ 顶部


螺栓球网架挠度之所以大于焊接球网架,是因为其节点抗弯刚度小于焊接球。
lazj1






积分 81
帖子 36
2002-2-25 00:09    QQ 顶部


补充一点:对于螺栓球网架,我曾经比较过计算挠曲线与实测挠曲线,发现实测值偏小。其原因是:计算时按理想铰接考虑,但螺栓球节点为弹性嵌固,具有一定的抗弯刚度。
kfhhwj






积分 143
帖子 67
2002-3-22 23:02    QQ 顶部


同样一个网架,螺栓球接点肯定比焊接球接点变形大些,焊接球的含钢量和造价都比螺栓球低,但是现场工期长,焊接质量没螺栓球容易保证。
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2002-4-6 23:02    QQ 顶部


我们实际施工时,往往焊接球网架处理不好容易出现不规则变形,但螺栓球网架则没有这个问题;说到挠度,一般都是螺栓球网架大,象我们施工,自重状态下,焊接球网架通过控制焊接顺序及焊接变形,往往都可以适当起一些拱,而螺栓球网架则办不到。
kfhhwj






积分 143
帖子 67
2002-4-8 23:41    QQ 顶部


对于有些大跨度及异性网架来说,采用螺栓球和焊接球混合节点的话会更合理及经济一些,比如厦门太古机库网架采用螺栓球、焊接球及板节点三种节点混合形式,起到了很好的效果。
 