中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
请教各位:柱底连接焊缝验算不满足
kingsanzhang






积分 2
帖子 1
2013-6-30 00:20    顶部


本人最近做一单层框架,有个柱脚设计有问题如下,请各位指教一下:

外露式柱脚设锚栓支承托座

  柱编号 =  11
  采用钢截面: H400X251X10X12
  柱脚混凝土标号: C30
  柱脚底板钢号: Q345
  柱脚底板尺寸 B x H x T =  711 x 860 x 44
  锚栓钢号: Q390
  锚栓直径 D = 60
  锚栓垫板尺寸 B x T =  185 x 32
  翼缘侧锚栓数量 =  3
  腹板侧锚栓数量 =  3

柱底板与柱肢连接焊缝校核:
    柱与底板的焊缝采用:翼缘采用对接焊缝,腹板采用角焊缝。
    连接焊缝尺寸:腹板连接焊缝 = 8 mm
    计算柱底连接焊缝控制组合号: 15
    对应的组合内力值:
                 Mx = -452.79 kN*m   My = -0.19 kN*m
                 N  = 24.63 kN     V  = 60.38 kN (合成以后的剪力)
    焊缝应力计算值 = 269.79 N/mm2
    焊缝应力设计值 = 200.00 N/mm2
    ***** 柱底连接焊缝验算不满足!

请问各位:如何修腹板连接焊缝,如改为10mm,为何STS不会自动改大?出现这种情况各位如何处理?
okok






积分 9575
帖子 6096
2013-6-30 18:01    QQ 顶部
这个内力组合下,柱截面(即使Q345)本身已经超载了,焊缝当然不通过。
而且,焊条似乎还选错了。

非抗震条件下,焊条别选错,通常这种焊缝不需要验算。
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2013-7-2 23:47    QQ 顶部
应该是pkpm的问题,不管H型钢多厚,只要设置为角焊缝(包括翼缘的焊缝),焊缝都是8mm;所以在构造范围内加大焊缝,手工补个计算即可。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0