中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
请教:求H型柱和箱型梁的全焊刚接节点做法!
冇名卒崽






积分 360
帖子 247
2013-9-23 20:26    QQ 顶部


就是省煤器炉墙的支承梁。
梁在柱中,上面加载有偏心均布荷载(炉墙预制块),重量约2.5~3吨,重心位置在翼缘边缘外部,离腹板中心(柱中心线)距离约500mm。梁有悬伸翼缘。
我怕H型梁的抗扭不足,但是用以往的组合箱梁,应该如何与H型柱做全焊接刚接呢?以往的用托架支承的方式,我觉得节点刚度不足,属铰接或者半刚性连接,不知是否对抗震不利。

PS:现在炉膛膜式壁前十米以下完全无法布置支撑,束手无策,我都不敢做了……
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2013-9-23 23:07    QQ 顶部
给个布置图绠容易理解。
冇名卒崽






积分 360
帖子 247
2013-9-25 18:45    QQ 顶部
这个节点我已经搞掂了。多谢关心~
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0