钢丝索应施加多大的预应力
xuxiuying






积分 11
帖子 23
2010-1-1 22:16    QQ 顶部


圆7的163根以上的半平行钢丝索约施加多大的预应力 谢谢
liangshui






积分 168
帖子 101
2010-1-2 10:56    QQ 顶部
0 分
0.5倍控制张拉应力,具体还要计算下
huangjhjg118






积分 283
帖子 280
2010-1-10 22:01    顶部
预应力钢绞线钢索截面面积为57.7平方厘米,钢索抗拉极限为1570,钢索极限拉力值为952.05吨,安全度为2,实际预应力张拉值 为:0.3(取0.3的预应力)乘以952.05吨再除以安全度2后为1866KN,这是预张力,对不对啊,谢谢

请注意:一个问题不要再多个帖子中重复提问
自由之思想 修改于2010-01-12 11:56
日出东方






积分 1021
帖子 439
2010-1-18 10:39    QQ 顶部
施加多大预应力根据结构情况不一样,没有统一的标准,极限情况下,拉索拉力要有2.5倍以上的安全储备
zhouhaijun






积分 919
帖子 475
2010-1-18 11:50    顶部
一般桥梁钢索张拉达到0.002的应变,乘以面积和弹模就可以算出来大致的张拉力
 