中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
H型钢梁拼接段可否大于两道?(急)
xujie0410






积分 167
帖子 133
2004-8-3 15:48    顶部


H型钢梁是否允许有两处拼接(腹板、翼缘按规范规定拼接)?(急)
a__guo






积分 74
帖子 57
2004-8-4 08:38    QQ 顶部


只要能实现等强连接应该没什么问题!
只是有时候加工可能有困难!
wanyeqing2003






积分 6289
帖子 3968
2004-8-9 15:07    顶部


最好根据弯矩包络图在弯矩较小的地方拼接。
dxy






积分 67
帖子 81
2004-9-5 14:27    顶部


看甲方有没有意见
wosiwawa






积分 47
帖子 41
2004-9-5 19:17    QQ 顶部


       我觉得可以的,但是拼接位置应设计在弯矩最小的位置,并且翼缘的焊接位置与腹板的焊接位置要错开。
上海周铭






积分 3
帖子 3
2004-9-6 09:41    顶部


我认为只要只要不违反钢结构质量验收规范《GB50205---2001>〉8.2.1的规定就可以,我是这样做的
linxi3568






积分 25
帖子 24
2004-9-8 10:59    顶部


一般一个两端固结的梁应该有两个M=0的点,是不是不应大于两道?
xjtu






积分 58
帖子 37
2009-10-16 00:08    顶部
一般的型材长度就是12m左右,对于24m跨度的构件当然我们不会在跨中拼接,这时候就出现了你说的两道拼接位置。
yhy777






积分 3
帖子 3
2009-12-28 16:36    顶部
我也碰到了这个问题,高手能不能回答的详细点,别外M=0的位置一般在哪呢?
wzy0633






积分 18
帖子 16
2010-3-14 10:13    QQ 顶部
上翼板可以在梁跨度中心三分之一处拼接。下翼板在跨度两边三分之一处拼接。这样都是在受力比较小的地方。更最要的是要保证对接焊口的质量。
 