关于网架结构温度缝、抗震缝、沉降缝的设置问题
jan5671






积分 96
帖子 51
2002-9-29 16:26    顶部


第一次做网架,不知道改如何设缝,请大家赐教!!!
活到老学到老






积分 317
帖子 147
2002-10-2 13:40    顶部


网架是杆件很多的空间受力结构,当不均匀沉降发生後,其次应力迅速传递给整个网架共同承受,这样单个构件应力增长不像框架结构那样明显;更重要的是,网架实际用钢量远比理论值大很多,超载能力相应也很强,所以,网架抗不均云沉降及地震作用的能力也远比设计能力强,如果不是特别不规则,没有设缝的必要.以上仅为个人看法,请指教!
hare






积分 1030
帖子 687
2002-10-2 21:48    顶部


网架通常是高次超静定结构,刚度大,温度及不均匀沉降都会造成较大内力。
如分析时没有计入环境温度的变化及不均匀沉降量,应设置温度缝、沉降缝。有本网架设计施工规程,应有最大设缝长度的规定。
请指正。
zjfcumt






积分 217
帖子 173
2002-10-6 09:16    QQ 顶部


有哪位高人给指点一下,以上两位仁兄讲的似乎不一致,兄弟很是困惑!



山东东营
活到老学到老






积分 317
帖子 147
2002-10-6 13:56    顶部


我昨天去书城时,草草看了91规程,没有见到关于设缝的问题.对于温度应力,正如hara兄所说,可以通过计算其应力增加杆件截面尺寸及通过边界条件两种方式来处理,似乎没有专门设缝的必要;对于不均匀沉陷,有一些文献结论证实网架有良好的适应能力,另外,已建的例子似乎也说明网架不均匀沉陷一般情况下可以不考虑:网架最适宜于大跨度,大柱距的工业厂房一类,如果要考虑不均匀沉陷的影响,大约50米跨度的中间某排柱上网架就应当分开并设两排柱,但是没有见过这种情形,而现行的设计软件都没有考虑不均匀沉陷的计算,这究竟是疏忽,还是应看作其影响不大?很值得商讨.
对于地基很差,网架承受的荷载又大,这时完全寄希望于网架自身良好的适应能力,不想化钱处理,这种做法显然也不安全.如何把握这个"度"?看来规程确实有明确的必要.
bill-shu






积分 1229
帖子 729
2003-1-8 11:08    QQ 顶部


按下部结构的要求设缝。
shongfu






积分 18
帖子 10
2003-1-17 21:53    顶部


我认为已经有很多条件约束我们做网架的规模,各缝也要分别对待
,处理网架只是对外的结构的钢体
liujianmin






积分 92
帖子 55
2003-1-25 20:35    顶部


给各位兄弟一些提示:遇到问题不要一味的沿袭习惯做法,我们开动脑筋能找到很多解决办法,我们可以在支座上做文章而不一定要将网架结构断开,合理的利用可动支座,铰支座能够很好的解决这些问题,支座不是越牢固越好,合理设计既简单又适用,天津博物馆网壳180多米不设变形缝,变形问题由支座消化值得借鉴.
hwsteel






积分 25
帖子 20
2003-2-19 19:38    QQ ICQ 状态 顶部


网架结构设温度缝是否可以参照《钢结构设计规范》第8.1.5条,单层厂房和露天结构的温度区段长度(伸缩缝的间距),当不超过表8.1.5的数值时,可不计算温度应力。(露天结为120M)。也就理解为如果网架设计过程中考虑了温度应力,就可以不受此限制。
 