中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
计算简图是否合适(附图)
PKPM狂人






积分 50
帖子 47
2010-4-9 18:38    顶部


实际工程图纸中,结构如下图所示,组合结构中两侧弦杆采用无缝钢管,竖杆及斜杆采用等边角钢,斜杆与竖杆通过螺栓与节点板相连,节点板焊接在弦杆上。具体见附图

PKPM狂人






积分 50
帖子 47
2010-4-9 18:41    顶部
计算简图中将竖杆、斜杆与弦杆处的连接设为铰节点,而非刚节点,是否合适,请大家多提宝贵意见。

structual






积分 10
帖子 12
2010-5-2 20:29    顶部
这要看你做的桁架中上下弦杆和腹杆中尺寸的对比,即抗弯刚度的对比!如果腹杆相对于弦杆I值较小,可以忽略腹杆的抗弯作用,假设为轴心受力杆! 同时还要考虑腹杆和弦杆的节点是否能够有效的传递弯矩
wwbz






积分 -6
帖子 6
2010-7-6 17:20    顶部
高手dddddddddddddd
nanlang212






积分 17
帖子 15
2010-7-9 09:02    顶部
《钢结构设计规范理解与应用》P283有详细说明:“对单角钢、双角钢或T形截面且受节点荷载的桁架,经计算其次应力均在主应力的20%以下,可以忽略次应力的影响”。
 