中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
管管相焊接节点?
zhaohoo






积分 41
帖子 40
2010-5-22 21:06    QQ 顶部


管管相焊接节点做从什么样的比较好?
如下图1.
这是一种




WELDING
zhaohoo






积分 41
帖子 40
2010-5-22 21:07    QQ 顶部


第二种。
哪种节点比较好。
受力 制作方面。

civvy






积分 76
帖子 40
2010-5-24 10:40    QQ 顶部
比这个节点简单些的K型、N型节点,在《钢结构连接节点设计手册(第二版)》,
有一个“间隙修正系数”,(P116,表5-3A,适用于弦杆为圆管),若间隙为负值,则承载力修正系数大于一,
如此推来,图1的节点“抗拉压”强度高些。
另外:图二为有间隙的节点,还需进行抗冲切验算;详见P117。
个人也对圆管连接的节点比较困惑,希望有高手讲解下,最好能推荐几本“关于圆管连接”的好书。
civvy 修改于2010-05-24 10:47
 