请教 电影院屋顶是网架,屋面恒载及下弦静载一般取多少?
gxgxyyy
积分
8
帖子
12
#1
2010-5-30 20:38
小弟最近要做一个电影院的屋顶,采用网架,请教一下,电影院的屋面恒载一般取多少?网架下弦静载一般取多少?
aaab6
积分
74
帖子
199
#2
2010-5-31 09:52
朋友是哪里的工程能介绍介绍吗
我是徐州通域空间结构有限公司结构有限公司施工一级设计甲级我的电话13092323932
QQ519424774谢谢
可以帮忙搞设计
liuxn0821
积分
328
帖子
251
#3
2010-5-31 10:49
一般根据做灯光设备的人提供
但是最好看看剧场建筑设计规范 JGJ57-2000 6.7章
关于荷载这块强规有几条
asiayangjun
积分
191
帖子
165
#4
2010-6-1 14:17
取值都是按建筑,工艺的要求取吧!没有一般情况!
liuchuang1011
积分
239
帖子
270
#5
2010-6-1 22:20
如果做方案阶段,可以按照上弦恒载50KG,下弦恒载45KG取值,活载看你的要求。因为电影院除了放电影外,一半还兼具礼堂或者舞台灯作用,所有,应该是根据建筑、结构、工艺、装潢、消防等荷载确定后再考虑。
本人所扮演角色发表的观点不代表我本人的观点。 诚帅网架刘闯QQ:360992189
张津
积分
59
帖子
53
#6
2010-6-5 09:48
同意楼上,注意马道位置的荷载。
liuchuang1011
积分
239
帖子
270
#7
2010-6-8 22:45
0 分
最鄙视像2楼这种人,市场都是你们搞坏的,设计环境也是你们污染的。如果陈总知道有你这么一个生意人在,他一定会很吃惊的,这里是纯学习讨论的地方。不应该带有强烈的交易色彩。OK,话有些重,但请你多包涵。