看了幸福兄的言论:"整体建模时,网架在柱顶连接的地方在计算上是不能设置成支座的,如果该地方设置成支座,那么下面的柱子分析就毫无意义 了"
我看了之后十分认同该观点。
我的问题就是:网架支座(这个时候就是网架与钢柱连接的地方)需要自己设计,不能再利用程序带的自动设计网架支座的功能,那么网架支座如何进行设计?
固定支座,滑动支座,弹性支座。
我完全没有支座的设计经验,请求**们紧急援助。
哀民生之多艰
struct771
积分
240
帖子
211
#2
2010-6-20 14:59
固定支座水平力最大,柱子可能顶不主,设成弹性支座就可以了。
高老头
(武汉钢构设计)
积分
616
帖子
525
#3
2010-6-21 00:18
一直都没敢用3D3S出过网架正式施工图,因为担心整体建模设计时,因柱顶网架支座处假定不符合实际而造成结构存在安全隐患,所以我都是用专用网架设计软件来设计网架,算出支座反力后,把力加到柱顶再来设计柱子,当然这时柱子偏安全地按悬臂柱来设计。这样心里踏实些
武汉鑫鹏空间钢结构建筑设计有限公司 赵工 13237155233
litian3339918
积分
17
帖子
18
#4
2011-9-24 14:57
其实你个可以 把柱子单独拿出来分析的
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#5
2011-9-24 15:16
我认为不管什么软件,只要符合基本的有限元原理,整体分析都可以参考以下一些原则:
1.网架与柱无相对滑动的情况(就是固定铰支座),作为独立柱可以将网架球节点直接与柱相连,柱顶设铰;如果是框架柱,在柱上需要再增加一节短柱(一般长度可以设置为500,水平刚度要大些),然后该柱与下柱刚接,柱顶铰接;
2.网架与柱有相对位移的情况(就是滑动支座),同样还要在结构柱上设置一段短柱,柱长度500就可以,然后将该短柱设置为上下铰接,还要将四角的柱设置为下铰上刚,以传递水平力;如果是橡胶支座,可以将柱设置的柔一点,使其水平刚度与橡胶垫等支座等效,这时将柱的下节点要设置为刚接,上节点铰接。