游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
关于抗风柱的问题
colin-416
积分
7
帖子
10
#1
2010-6-27 11:12
为什么我看到的抗风柱都是与梁直接相连的,也没有弹簧板什么的,有的甚至连连接板都没有就直接顶在梁的下翼缘板上,请问这是不是使抗风柱失去他本来的作用了,本人是个新手,迷惑中,希望各位前辈解释下
梁柱
积分
1160
帖子
569
#2
2010-6-27 19:23
抗风柱的构造:
1.柱脚连接方式:铰接及刚接,钢结构厂房的标准图中采用是半刚性连接,柱脚板无肋板。采用铰接是基础设计计算简单,仅考虑轴力及剪力,基础较小;采用刚接,柱顶受风荷载较小,基础截面大。
2.柱顶连接构造有:A.柱顶直接与梁底相连,除承担风荷载外,还承担屋顶荷载;B.柱顶直接与梁底相连,连接处连接板螺栓孔为长孔,不承担屋顶荷载,只承担风荷载及墙板自重;C.柱顶采用弹簧板与梁底相连,属于弹性连接;D.柱顶侧面设竖向连接板与梁腹板相连,标准图中采用此种连接做法。
3.抗风柱稳定构造:A.抗风柱较高时,平面外稳定不满足时,柱中部加刚性系杆,降低平面外计算长度,当然也可加大柱截面宽度。B.柱上下采用铰接时,建议加柱间支撑,保障空间稳定,实际施工中,此问题重视不够。C.抗风柱顶对应部位一定要加刚性系杆,传递柱顶水平风荷载。
4.关于厂房四周(或无山墙)无墙板等维护结构时,是否设抗风柱,可以不设。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0