现在做一个网架大棚,96mX38m,混凝土柱,15m高,纵向采用混凝土联系梁联系,这需要设置伸缩缝,立双柱么?排架结构露天的是70,这个结构应该是多少米呢?
请教大家,谢谢。
freebirdy






积分 160
帖子 142
2010-3-3 12:11    顶部
网架不需要设置伸缩缝
但是下面的混凝土柱如何处理呢?
keleisibo






积分 86
帖子 54
2010-3-3 14:35    顶部
不用设缝,刚做了一个90x40m的,没有设缝。下部混凝土连系梁采用加强措施:    1.端跨连系梁做预应力梁;2.计算温度作用,加大连系梁纵筋配筋率。混凝土柱配筋率也应适当加大。QQ582427913
syg






积分 35
帖子 28
2010-3-4 08:24    顶部
网架和下部砼柱也不用设缝,纵向也按排架计算柱配筋,纵向联系梁也可以取消。网架计算考虑温度作用即可
freebirdy






积分 160
帖子 142
2010-3-5 07:52    顶部
排架露天装配式的伸缩缝间距是70m.96m可以不设置么》?
liuchuang1011






积分 239
帖子 270
2010-3-5 21:32    QQ 顶部
需要设置,简单鉴定完毕,请楼主自辨。



本人所扮演角色发表的观点不代表我本人的观点。 诚帅网架刘闯QQ:360992189
不倒翁






积分 28
帖子 29
2010-3-6 12:36    QQ 顶部
0 分
肯定不需要设,我做300m长的都不用设
zenki_tz






积分 4
帖子 2
2010-4-10 22:19    顶部
混凝土柱肯定要设置,钢结构网壳我觉得应该设置,
bigger






积分 70
帖子 82
2010-6-29 13:05    QQ 顶部
只有框架没楼板,这个长度没问题。
bigger






积分 70
帖子 82
2010-6-29 13:14    QQ 顶部
图很漂亮。这样的跨度,做这样的屋架是不是复杂化了。
 