5吨电动单梁吊车厂房改4x25吨天车
qsyqxf
积分
6
帖子
9
#1
2010-8-3 08:04
我设计的一个轻钢厂房,2x21米跨,5吨电动单梁吊车,施工完,业主修改产品方案,准备上4台25吨行车,在原厂房的基础的上修改设计,能采取什么方案呢?请各位帮在下想想怎么处理好啊,我都快愁死了。劳您驾了!
春雨楼头尺八箫
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#2
2010-8-8 21:31
这个改起来比较麻烦,可以吊车梁下单独附柱,难度在于基础的处理;然后加强纵向支撑,4x25吨行车,屋顶檐口部位纵向还要加纵向水平支撑;由于存在刚架柱平面内超限的问题,可以将附加的柱与原柱连在一起,形成格构的下柱。