游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请教,网壳结构中节点问题的处理
wenxx
积分
12
帖子
9
#1
2010-8-11 18:54
这是小弟目前遇到的一个工程实际问题,还烦请各位高手不吝赐教,呵呵。这是一个体育馆项目,采用的是双层网壳结构,建筑形式近似两个柱壳相贯所得。现遇到的问题就是,两柱壳相贯脊线上在靠近落地支座处的弦杆的内力特别大(有几百吨的力),杆截面用到500X25,采用球节点的话做不到这么大的尺寸,且也因为与周边节点的尺寸相差悬殊不利于屋面板的铺设。这种情况该如何处理?
[结构cad线模]
cad线模.dwg ( 435.54 K)
下载次数 64
wenxx
积分
12
帖子
9
#2
2010-8-11 18:59
补充:附件里是建筑效果图
am0806
积分
49
帖子
40
#3
2010-8-12 18:20
这种情况可以考虑采用铸钢节点,铸钢节点的承载力非常大的,各种造型都能做出来。有兴趣的话,我的QQ是108588900。可以探讨此问题
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
B1. 连接与节点
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0