中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
柱脚处理问题
ivyuan






积分 86
帖子 63
2010-8-16 13:37    QQ 顶部


我正在设计一个独立的柱子,柱子为后加在混凝土结构里,用以支撑上部混凝土梁的。目前设计圆钢柱500X20,柱脚想做刚接,用sts设计柱脚,设计参数为荷载仅有N=52752.5kN,设计出的柱脚仅四个M24螺栓+四个加劲肋。
问题是:
1.这样的柱子柱身较高,设计出的柱脚是否能保证刚接;
2.虽然柱子为轴心受压构件,但是是否需要考虑加工及安装偏心引起的弯距作用,如果要考虑,取多少值是否有依据?



成长,痛并快乐着。
ivyuan






积分 86
帖子 63
2010-8-16 13:53    QQ 顶部
再试试看附图能否发上来。

压力即动力






积分 9
帖子 13
2010-8-17 15:36    顶部
楼主这个图肯定是铰结柱脚。
你可以在你的整体模型里面将这个柱脚节点改为刚接计算下,得到的弯矩等反力来设计这个柱脚,但是对整体结构取柱脚铰结的结果。这样对于基础、柱脚和上部结构都是偏安全的。
better






积分 70
帖子 41
2010-8-19 15:18    QQ 顶部
1.底板有48厚,已经比较厚,建议把螺栓和劲板加密一些,如用6个或8个,可以刚接的。这里只是个人的感觉,规范里没有看到过量化的规定,究竟怎样算刚接。
2.加工等偏心因素已经考虑在稳定系数里面了,只要制作和安装不超过规定的误差,就不需要考虑,这个在钢规条文说明里有的。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0