连接板差一公分怎么办
习惯单身
积分
6
帖子
6
#1
2010-8-19 13:59
柱与梁 梁与柱之间差了一公分的长度,下面是合在一起的,上面差一公分,请问这会出现什么样的问题。设计规范中有没有说可以差1~2公分的距离
习惯单身
积分
6
帖子
6
#2
2010-8-19 14:09
0 分
麻烦各位了,我真的很急
better
积分
70
帖子
41
#3
2010-8-19 15:28
你说的不够清楚 是什么样的节点 最好有个图 要不然大家不明白
习惯单身
积分
6
帖子
6
#4
2010-8-19 21:31
就是这样的。我画的是草图
Drawing1.dwg ( 68.03 K)
下载次数 134
习惯单身
积分
6
帖子
6
#5
2010-8-19 21:34
厂房是都已经造好了的。当时报上来的面积和做的面积是不同。所以不是车间的问题,屋面板墙面板都弄好了。。就是这个一公分也没到的距离。甲方老板说要拿出书面证据说这个一公分也没有到是可以的。麻烦大家帮我差下,再次小妹非常感激
better
积分
70
帖子
41
#6
2010-8-19 23:18
我想到两种处理办法:
1)你的螺栓应该是高强螺栓,需要加预紧力的,如果直接加预紧力会对柱子产生附加弯矩和水平位移,可以在中间垫薄的U形板,填满后再加预紧力,这样只需要验算一下螺栓在剪力作用下的抗弯(10mm间隙)
2)将板子割掉采用现场焊缝代替螺栓
习惯单身
积分
6
帖子
6
#7
2010-8-20 07:10
这种方法我们都想过了。主要是那个老板说要有书面形式,就是要有个列子说明这块板没有完全合上是没有关系的。厂房的屋面板墙面板,墙都已经弄好了的。如果甲方没有看到的我们可以焊下的。主要是这个他不让我们的动。直接拿出书面的列子。。。。。
梁柱
积分
1160
帖子
569
#8
2010-8-20 11:34
梁柱法兰板式连接传力是靠连接板摩阻力来传递的,连接板有一公分的长度的间隙,太大了,力的传递全靠螺栓传递,尤其是螺栓受剪承载力会有安全问题。应处理。#6楼的办法可以考虑,应及时好支护措施,以防意外。处理方案应根据焊缝计算确定,计算抗剪不满足时,上下翼缘板间焊接抗剪肋板。
习惯单身
积分
6
帖子
6
#9
2010-8-20 17:10
我们是这样的。打个比方。一个工地报上来的尺寸是19000,但是用预埋建的时候弄成了19150.等于说每根柱子跟梁链接都有点空隙。但是空隙远远没有1公分