请问两挑梁相交处怎么考虑节点、支座关系

wanyeqing2003 修改于2012-09-19 20:11
梁柱






积分 1160
帖子 569
2010-9-10 22:46    顶部
无论挑梁的挑出长度大小,其内力分配与挑梁的刚度有关,刚度较大的梁分配到较大内力,采用程序计算时,根据变形协调,当挑梁截面一样时,挑出短的梁分配的力较大,支座是互为支承。
       当采用简化手算时,一般选用长度小的为主梁(挑梁),较长的梁为一般梁,或按荷载负荷面积均按挑梁计算,梁受力按照人的假设条件受力,虽简单,但太主观。
V6






积分 706
帖子 389
2010-9-27 10:31    QQ 顶部
这个计算简图有点问题,挑梁与主梁均为单侧刚接,会导致主梁受扭,如果主梁采用的是H型钢抗扭刚度很小,建议调整为将两根主梁端部设为铰接,将两个方向的边次梁连续通过,次梁相交处设置为铰接即可。