2010-10-27 13:54    QQ 顶部


60m管桁架,截面高度4m,节点间距6m左右,如果檩条间距2m,就需要把檩条支撑在管桁架上弦杆件的跨中,感觉不合适,可是没有想出更好的办法。
各位高手怎么做的?请赐教!
zlf






积分 519
帖子 388
2010-10-27 19:27    QQ 顶部
可以呀,我一般用粱单元模拟管桁架上弦,上弦荷载输均布载,很多这么做的呢。



个人观点,仅供参考!
vividetail






积分 150
帖子 170
2010-10-28 15:09    QQ 顶部
梁单元一般不会按压弯构件验算截面  : 既只计算弯矩  忽视梁轴向压力   。 请注意软件设置“ 梁按压弯构件验算”选项
keleisibo






积分 86
帖子 54
2010-10-28 17:19    顶部
当然可以呀,哪有6m不放檩条的,桁架上弦应按柱单元计算,不能按梁单元计算。
晓剑






积分 226
帖子 207
2010-10-28 19:01    QQ 顶部
0 分
谢谢各位朋友的回复!
hwy0554






积分 110
帖子 76
2010-11-10 11:43    顶部
一般桁架都是按二力杆考虑的,受力作用点在节点位置,所以檩条传力尽量在节点处。像你这种情况可以用主次檩条
dxc188






积分 447
帖子 270
2010-11-17 10:50    QQ 顶部
可以用再分式腹杆解决这个问题,不过感觉会费一点。

不设置节点加荷载,已经脱离了桁架模型的基础,上弦成压弯构件,可能有点问题吧。
昨日之日






积分 37
帖子 33
2012-2-22 14:49    顶部
上弦按压弯构件复算。
anykis






积分 69
帖子 62
2013-1-10 17:44    QQ 顶部
要注意上弦的稳定哦
kinjin






积分 22
帖子 20
2013-1-22 23:26    QQ 顶部
尽量避免,可采用主次檩条。
 