中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
高强度螺栓的受拉承载力疑问
steelzlr






积分 9
帖子 6
2011-1-14 11:38    顶部


《钢规》7.2.2中1、2条中所述摩擦型高强度螺栓的预拉力为P,而在螺栓杆轴方向受拉的连接中,每个高强螺栓的承载力设计值取0.8P。我的理解是高强螺栓在预紧了P值后,如果用于受拉连接,还有0.8P的承载力,难道说螺栓总共能承受1.8P的拉力吗?想不明白,请高手分析下。
yjc






积分 66
帖子 43
2011-1-14 13:57    顶部
1.第一种可能,你认为必须在任何时候都要保证螺栓有预拉力P,实际不然。参见本条第3款,拉-剪承载力是相关的,如拉力过大,受剪承载力就小。
2.第二种可能,你混淆了摩擦型高强螺栓的作用,预拉力只不过是提供了摩擦面的受剪承载力。
3.参见7.2.3条,承压型高强螺栓的受拉承载力计算方法,可知,规定的预拉力约等于螺栓本身的抗拉承载力(螺栓承载力远小于1.8P)。但摩擦型高强螺栓的抗拉承载力规定为预拉力的80%。
yjc 修改于2011-01-14 14:00
心逸无涛






积分 241
帖子 155
2011-1-14 14:13    顶部
楼主你画个简单的隔离体,分析下就知道你概念上错了。
假设施工完成后未受荷载时,螺栓中存在的预拉力为P,这个时候连接件之间的压力为P,如下图一。
当连接受力0.8p后,这个时候螺栓的拉力并不会增大,而是连接件之间的压力变小为0.2p,螺栓的拉力依然保持p,这就是预拉力“预”字的本质。
这里就可以看出为什么规范要规定拉力设计值定为0.8p,为了保证连接件之间存在一定的压力,以防可能发生的侧滑。

steelzlr






积分 9
帖子 6
2011-1-14 15:18    顶部
3楼的说的有道理,但有一点,螺栓的拉力是要增加的,因为板件之间挤压变形减小,而螺栓也是要伸长的。谢谢。真高兴问题很快就解决了,呵呵
steelzlr 修改于2011-01-14 16:41
newedition






积分 18
帖子 15
2011-2-14 16:17    顶部
是不是受拉的时候有“撬起”作用,螺杆受力不是那么均匀,故规定的略小于预拉力?
半支烟






积分 538
帖子 227
2011-2-15 15:57    顶部
高强度连接主要承受两种外力作用,一是剪力,二是拉力。

一、受剪承载能力是板件之间摩擦力提供的,怎眼保证板件之间的摩擦力呢,就要使板件之间有足够的挤压力;要保证足够的挤压力,就要通过对螺栓杆施加拉力来实现。这就是预加拉力P.

二、当连接受拉时,拉力加在螺栓杆上,使得钢板件之间的压力减小,为了保证连接必要的抗剪能力,以及考虑到撬拔力的影响,我们必须限制螺栓杆的受拉力的大小,也就是规范规定的0.8P。
半支烟






积分 538
帖子 227
2011-2-15 16:06    顶部
另外还必须注意高强度螺栓连接的词义理解,这里的中心词是连接,而不是螺栓。

连接包括:被连接的钢板件、连接件、螺栓,以及钢板件的表面处理、预加拉力等等。

对于高强度螺栓连接的计算模型,因为判断破坏的准则不同,分为两种:摩擦型和承压型。这是两种计算模型。

而不是说高强度螺栓有摩擦型和承压型两种。这种概念是错误的。

偶然的巧合,常用的高强度螺栓确实也有两种,即10.9级和8.8级。虽然现在有了第三种9.8级,应用还不普及。

无论是10.9级,还是8.8级高强度螺栓,都可以构造出摩擦型或承压型连接。

所谓高强度螺栓的种类和连接的种类,他们其实是两种意义的东东,不可以混为一谈。
西北建院






积分 38
帖子 29
2015-1-27 18:47    顶部
steelzlr wrote:
3楼的说的有道理,但有一点,螺栓的拉力是要增加的,因为板件之间挤压变形减小,而螺栓也是要伸长的。谢谢。真高兴问题很快就解决了,呵呵

对这个问题,我也疑惑很久了,一直没有解决,请问,楼主是怎么解决的?
根据钢规第7.2.2条条文说明
P=0.9*0.9*0.9/1.2fuAe=0.6075fu
那么1.8P=1.8*0.6075fuAe=1.0935fuAe
根据《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ82-2011第5.2.4条文说明:
2.0P=2.0*0.6075fuAe=1.215fuAe
根据《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231-91
对于8.8级:
8.8级:1.215fu = 1.25*830=1008≈fu,max=1030,好像大多数已经断了。
麻烦大神解答一下啊。


西北建院 修改于2015-01-27 18:58
西北建院






积分 38
帖子 29
2015-1-27 19:20    顶部
心逸无涛 wrote:
楼主你画个简单的隔离体,分析下就知道你概念上错了。
假设施工完成后未受荷载时,螺栓中存在的预拉力为P,这个时候连接件之间的压力为P,如下图一。
当连接受力0.8p后,这个时候螺栓的拉力并不会增大,而是连接件之间的压力变 ...

您说的很有道理,由于外力增加,钢板之间的接触力减小,作用在螺杆上的力并没有增大,理解了一点。可是螺杆在外力作用下,伸长了,实际上,螺杆受力还是增大了,请问,由于螺杆伸长,产生的内力可以计算吗?
理解了,心逸无涛 高手啊!谢谢。
西北建院 修改于2015-01-27 19:35
staad






积分 184
帖子 125
2015-2-26 13:16    QQ 顶部
在外力作用下,随着预紧的放松,螺杆受力也会有所增加,但增加的量取决于螺杆截面积与受挤压钢板面积的比值(这个比值一般较小),因此增加不多。也就是说外拉力到0.8P,螺杆战力也不至于超过P。在二楼脱离体的基础上,把平衡方程列出来,可以求解螺杆张力。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们