请看看这个焊接节点怎么焊接呀
bcxf669
积分
169
帖子
123
#1
2011-3-30 18:43
最近遇到了一个这样的节点,我真头疼了。管子直径太小,进去焊接那块钢板。请教各位前辈,请你们帮我想个办法吧。
brucezhang
积分
190
帖子
145
#2
2011-3-30 19:50
如果非要焊接,那就断开,先焊接里面的钢肋板,焊完再对接钢管
那时明月
积分
6
帖子
4
#3
2011-4-2 09:36
自动电渣焊 应该可以
flypitty
积分
24
帖子
18
#4
2011-4-2 16:22
里面那块钢板完全可以去掉,力通过插板与圆管之间的侧面焊缝传递,圆管可以开坡口与插板焊或者角焊缝,受力不够加长这个焊缝就好了;外面的端板也不考虑受力。
中焊科技
积分
22
帖子
15
#5
2011-4-2 16:47
电渣焊搞不了,手工焊了,圆断开,焊好后,焊圆
中焊科技--中国电渣焊机专家与领导者 http://www.zhweld.com/
982503
积分
30
帖子
24
#6
2011-4-12 18:55
焊缝设计为双面角焊缝不合理,如果一定要双面焊,要把管在筋板两侧断开,焊完筋板后再接管,而施工中一般不允许在这么短的距离有两条对接焊缝,这样做的后果是管的力学性能大打折扣。
喜欢beyond
积分
2
帖子
4
#7
2011-4-22 19:01
500管人是可以进入焊接的……但有h钢那头就不行了……我以前有碰到过类似的。h钢插入1000可以用手工焊,用木棍绑着焊把就可以焊接了……只不过焊工师傅要技术很好才行……