中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
不了解"指示点坐标"这个参数?
dencan






积分 4
帖子 2
2011-4-15 09:49    顶部


视频解释的"指示点坐标"是用于辅助确定荷载方向,但我们指定了每块板的局部从标,"参数A"是带"正负"符号的数,按理应该可以确定荷载方向,为何还要指定"指示点坐标"。
  "指示点坐标"坐标的z点如何定,两仓水池视频中定的z坐标比水池顶面还高.

dencan 修改于2011-04-15 14:04
zjykhj_1974






积分 695
帖子 492
2011-4-15 13:21    QQ 顶部
是的,板是有坐标,但如果不是超元的话,你不可能针对剖分后的板来逐块加载呀!
银土木






积分 413
帖子 202
2011-4-16 22:33    顶部
指示点是水池内部的一个点,用于确定水池的内外方向,这样好确定加水压、土压的方向。

指示点的工作原理:从各个板(超元是剖分之后的板)的中心,向指示点连线,指向水池的内部。根据这个原理,指示点高度Z大于水池顶部高度,也是正确的。

加载时,参数A为正值时,程序隐含加载内压,即池内装水。A为负值时,加外压,即为池外地下水或外面土压。
huiyimeihao






积分 429
帖子 369
2011-4-23 20:21    顶部
新手不太清楚,什么是“超元”?



孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。
银土木






积分 413
帖子 202
2011-4-25 16:30    顶部
超元是strat软件5.0版本以后才有的一个功能,本身有属性,可以设置材料、厚度、局部坐标系设置等,也可以对其有限元剖分,可以说是板单元及三角形板单元的一个集。

超元在水池、空心板等模型用着就非常方便,能大大提高设计的效率。
谢谢!
dencan






积分 4
帖子 2
2011-5-23 11:21    顶部
银土木 wrote:
指示点是水池内部的一个点,用于确定水池的内外方向,这样好确定加水压、土压的方向。

指示点的工作原理:从各个板(超元是剖分之后的板)的中心,向指示点连线,指向水池的内部。根据这个原理,指示点高度Z大于水池顶部高度,也是正 ...



局部坐标中指定"极坐标原点"的作用是什么?可以随便指定吗(荷载的方向都是按"指示坐标点"确定的)?

 