门式刚架在屋面梁两端1~2米间要加加劲板。
lqwei
积分
1
帖子
2
#1
2011-5-27 08:53
门式刚架在屋面梁两端1~2米间要加加劲板。这是为什么,在国标门式钢架图集都有这样的,这是为什么。希望各位大哥,大姐们帮忙解答一下。
tianfudu79
积分
1
帖子
2
#2
2011-6-21 21:39
防止受压区局部失稳。
小钢同学
积分
90
帖子
89
#3
2011-7-20 09:46
局部失稳宽厚比不够的时候可以加厚腹板,但是此做法不经济。