游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
关于挠度的问题
SuperBGK.Li
积分
59
帖子
56
#1
2011-7-29 08:56
如果挠度超限一倍,会有什么后果?
SuperBGK.Li
积分
59
帖子
56
#2
2011-7-29 09:02
如题,请各位大师指点?规范关于挠度控制的原由是?
quyuanzatan
积分
28
帖子
23
#3
2011-7-29 09:07
网架规范里面已经说的很清楚了,估计你没有看吧。
SuperBGK.Li
积分
59
帖子
56
#4
2011-7-29 09:48
规范说了是什么,没说为什么
SuperBGK.Li
积分
59
帖子
56
#5
2011-7-29 09:50
规范说的是影响观感和正常使用,没说安全问题
rsy
积分
224
帖子
136
#6
2011-7-29 10:03
挠度是网架安装质量的最终结果,挠度超差过大肯定影响结构安全。
SuperBGK.Li
积分
59
帖子
56
#7
2011-7-29 10:14
安装误差大肯定影响。我说的是设计时挠度超限,是否影响安全。
zhaoyu
积分
1437
帖子
415
#8
2011-7-29 12:04
SuperBGK.Li wrote:
安装误差大肯定影响。我说的是设计时挠度超限,是否影响安全。
挠度过大说明结构产生了影响正常使用或外观变形,即超过了正常使用极限状态。 理论上说这就是影响安全了。 不过你说的安全可能是就承载力极限状态所说的,没超过那说明结构不会破坏。
不过挠度如果超过了一倍之多,怀疑概念设计或结构刚度上面可能有超载的隐患。
SuperBGK.Li
积分
59
帖子
56
#9
2011-7-29 12:37
楼上正解,为满足建筑外观要求,网架做得较薄,所以挠度超限较多。
SuperBGK.Li
积分
59
帖子
56
#10
2011-7-29 12:45
根据条文解释说明,正常使用是指设备的正常运行、装饰物与非结构构件不受损坏以及人的舒适感。所以可以理解挠度超限不会影响结构安全。
quyuanzatan
积分
28
帖子
23
#11
2011-7-29 13:47
这问题明摆着的吗,一座桥承重20T,上部有40T的货物,你说会咋样?这还用回答吗?
zhaoyu
积分
1437
帖子
415
#12
2011-7-29 15:07
SuperBGK.Li wrote:
根据条文解释说明,正常使用是指设备的正常运行、装饰物与非结构构件不受损坏以及人的舒适感。所以可以理解挠度超限不会影响结构安全。
自振周期是多少啊?
SuperBGK.Li
积分
59
帖子
56
#13
2011-8-1 10:58
楼上关心的是抗震问题,地震影响已考虑,承载能力满足,挠度超限。
anykis
积分
69
帖子
62
#14
2013-1-11 09:49
举个例子,规范规定,混凝土框架的位移角是1/550,混凝土剪力墙的位移角是1/800。要是高层住宅楼(混凝土剪力墙结构)的位移角达到1/550,虽然地震时房子不倒,但是在上面的住户感觉如何呢,那必然是很不舒服啦…………所以挠度超限也是一样的道理
lyj1976
积分
515
帖子
315
#15
2013-1-11 14:58
挠度超限应分清楚原因是什么?如果是施工安装误差什么的就必须调整了,因为挠度的背后是安装施工质量问题,不仅仅是挠度本身了!如果是设计值本身就超过规范了,只要不影响使用,也可以接收!
做个有“心”的人
北飞的燕子
积分
133
帖子
125
#16
2013-1-12 07:54
挠度过大不仅影响美观,也会对结构产生二次应力啊
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
STAAD
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]