中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
关于挠度的问题
SuperBGK.Li






积分 59
帖子 56
2011-7-29 08:56    顶部


如果挠度超限一倍,会有什么后果?
SuperBGK.Li






积分 59
帖子 56
2011-7-29 09:02    顶部


如题,请各位大师指点?规范关于挠度控制的原由是?
quyuanzatan






积分 28
帖子 23
2011-7-29 09:07    顶部
网架规范里面已经说的很清楚了,估计你没有看吧。
SuperBGK.Li






积分 59
帖子 56
2011-7-29 09:48    顶部


规范说了是什么,没说为什么
SuperBGK.Li






积分 59
帖子 56
2011-7-29 09:50    顶部


规范说的是影响观感和正常使用,没说安全问题
rsy






积分 224
帖子 136
2011-7-29 10:03    顶部
挠度是网架安装质量的最终结果,挠度超差过大肯定影响结构安全。
SuperBGK.Li






积分 59
帖子 56
2011-7-29 10:14    顶部
安装误差大肯定影响。我说的是设计时挠度超限,是否影响安全。
zhaoyu






积分 1437
帖子 415
2011-7-29 12:04    QQ 顶部
SuperBGK.Li wrote:
安装误差大肯定影响。我说的是设计时挠度超限,是否影响安全。

挠度过大说明结构产生了影响正常使用或外观变形,即超过了正常使用极限状态。 理论上说这就是影响安全了。 不过你说的安全可能是就承载力极限状态所说的,没超过那说明结构不会破坏。

不过挠度如果超过了一倍之多,怀疑概念设计或结构刚度上面可能有超载的隐患。
SuperBGK.Li






积分 59
帖子 56
2011-7-29 12:37    顶部
楼上正解,为满足建筑外观要求,网架做得较薄,所以挠度超限较多。
SuperBGK.Li






积分 59
帖子 56
2011-7-29 12:45    顶部
根据条文解释说明,正常使用是指设备的正常运行、装饰物与非结构构件不受损坏以及人的舒适感。所以可以理解挠度超限不会影响结构安全。
quyuanzatan






积分 28
帖子 23
2011-7-29 13:47    顶部
这问题明摆着的吗,一座桥承重20T,上部有40T的货物,你说会咋样?这还用回答吗?
zhaoyu






积分 1437
帖子 415
2011-7-29 15:07    QQ 顶部
SuperBGK.Li wrote:
根据条文解释说明,正常使用是指设备的正常运行、装饰物与非结构构件不受损坏以及人的舒适感。所以可以理解挠度超限不会影响结构安全。

自振周期是多少啊?
SuperBGK.Li






积分 59
帖子 56
2011-8-1 10:58    顶部
楼上关心的是抗震问题,地震影响已考虑,承载能力满足,挠度超限。
anykis






积分 69
帖子 62
2013-1-11 09:49    QQ 顶部
举个例子,规范规定,混凝土框架的位移角是1/550,混凝土剪力墙的位移角是1/800。要是高层住宅楼(混凝土剪力墙结构)的位移角达到1/550,虽然地震时房子不倒,但是在上面的住户感觉如何呢,那必然是很不舒服啦…………所以挠度超限也是一样的道理
lyj1976






积分 515
帖子 315
2013-1-11 14:58    QQ 顶部
挠度超限应分清楚原因是什么?如果是施工安装误差什么的就必须调整了,因为挠度的背后是安装施工质量问题,不仅仅是挠度本身了!如果是设计值本身就超过规范了,只要不影响使用,也可以接收!



做个有“心”的人
北飞的燕子






积分 133
帖子 125
2013-1-12 07:54    顶部


挠度过大不仅影响美观,也会对结构产生二次应力啊
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0