游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
门式刚架山墙侧的女儿墙该如何做
marshal621
积分
248
帖子
234
#1
2011-8-18 20:33
请问门式刚架山墙侧的女儿墙该如何做,谁有这方面的详图吗?
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#2
2011-8-18 22:09
山墙处应该有抗风柱。
抗风柱可以一直伸上去。
顺其自然,随遇而安。
love-mylove
积分
4
帖子
5
#3
2011-8-29 11:18
跟正立面基本一个做法,C钢焊上去,从山墙面最高一道檩条上生根,升上去跟屋面山墙檐口檩条端部焊接,升到原设计女儿墙高度,然后,C钢上打板子不用细说了吧
wxping28
积分
183
帖子
206
#4
2011-8-29 17:36
2#楼的兄弟很想是设计院的或者刚毕业的,根本不懂点常规做法。我现在恨透了设计院那些鸟人出的图纸,到施工单位没有办法做,还牛的很,MB! 下面是常见的做法,见附件
请注意语气,本论坛仅限于讨论问题。—V6
V6
修改于2011-09-08 00:03
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#5
2011-8-29 19:14
楼上兄弟说话似乎有点过激了。
这种抗风柱上焊小钢柱,是常见的一种做法。
我可能没有表达清楚,也可能是理解的问题。
看了楼上推荐的做法,我感觉抗风柱与刚架梁的连接似乎有点问题,不知在实际中是如何实现的,再请这位兄弟仔细推敲一下。
wanyeqing2003
修改于2011-08-29 19:16
wxping28
积分
183
帖子
206
#6
2011-8-30 10:10
有个设计院设计抗风柱就是按照独立柱设计,柱高17M,柱都H600X300X12X16,Q345B,直接伸上去,到我们施工单位没有办法干,只好改成上面那种,不过这个女儿墙柱也不小,因为他上屋梁面都4M多了
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#7
2011-8-30 14:18
我想抗风柱柱顶通常是铰接。
比较理想的做法是用z形弹簧板连接,也有用长圆孔处理。
这样的做法是:允许钢梁上下变形,限值抗风柱柱顶水平运动。
你推荐的做法,是用4个螺栓。这样做在传力上可能会有问题。这里我还要再想一下。
顺其自然,随遇而安。
daisong8
积分
38
帖子
95
#8
2011-9-3 13:28
小H型钢或者C型钢,螺栓焊接都行
daisong8
积分
38
帖子
95
#9
2011-9-7 15:07
0 分
我9月3号发的回复,现在还没人,而且还在前面。可想而知OKOK的人气啊~~~~悲催
marshal621
积分
248
帖子
234
#10
2011-9-15 20:08
诸位说得是抗风柱处做法,请问在角部(无抗风柱处)如何做呢,是在梁顶上焊根柱子吗?有无详图呢?
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#11
2011-9-15 22:59
marshal621 wrote:
诸位说得是抗风柱处做法,请问在角部(无抗风柱处)如何做呢,是在梁顶上焊根柱子吗?有无详图呢?
如果墙在柱的外侧,可以在角柱侧面焊小钢柱,作为角上女儿墙的支柱。
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A3. 空间结构
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0