中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
10.9S地脚锚栓
jcany






积分 10
帖子 12
2011-9-19 10:11    顶部


小弟碰到一难题,设计院设计要求10.9S的M20地脚锚栓长度900mm?但怎么也找不到10.9S的锚栓资料?请大家帮忙。10.9S锚栓的抗拉力是多少?锚固长度是多少?那里有得买呀?谢谢
rlb1016






积分 25
帖子 18
2011-9-19 10:26    顶部
10.9S理论上是指抗拉强度不低于1000MPa,屈强比为0.9,普钢规范里并没有这种锚栓,而且如果真有10.9S的锚栓,900mm的锚固长度是远远不够的
jcany






积分 10
帖子 12
2011-9-19 11:13    顶部
谢谢,锚固长度怎么计算呢?我提议说用普通锚栓等强代替,但对方不愿意!
pig520






积分 241
帖子 160
2011-9-20 18:59    QQ 顶部
地脚锚栓没有这么要求的,跟设计院沟通下是否存在笔误......
smomo (北风)






积分 2074
帖子 1029
2011-9-21 13:17    QQ 顶部
这种设计方法,估计是混凝土柱上接的钢柱,柱脚刚接,为了控制混凝土柱尺寸,而如此设计。
从应用上,可以考虑变通一下:首先应该跟设计沟通,高强度螺栓连接混凝土和钢结构,是否有依据,其局部承压是否足够,高强螺栓的安装精度土建是否能满足,在此基础上,可以建议将锚栓更改为埋件,然后做靴式支座,上部连接板再用高强度螺栓连接,甚至将主筋伸上来,同时与上层节点板焊接等等来处理。
如果坚持采用高强度螺栓,螺栓也不宜太长,可以采用机械锚固,比如混凝土内增加连接槽钢,与主筋固定等。
10.9s的高强螺栓,其承载力应该是按高强螺栓规范控制,锚栓里面是查不到的。
zhukay






积分 653
帖子 597
2011-10-11 09:54    顶部
地脚锚栓似乎没有这种10.9S的表示方法吧,有些设计院对钢结构不很懂,所以采用保守的猜测方法,借用高强螺栓的级别表示方法标注。普通材质M20的螺杆也达不到抗拉强度1000MPa啊。
醉卧斜阳






积分 73
帖子 60
2012-12-23 18:54    QQ 顶部
这个明显就是设计院的不懂,但是要好好沟通,预埋的锚栓,没必要用1000Mpa的锚栓,锚栓的大小也是计算来的吗,不是想象出来的,
anykis






积分 69
帖子 62
2013-1-9 14:57    QQ 顶部
0 分
丢人的设计院…………
 