中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
39m两连跨网架的问题求助?
sky14108






积分 65
帖子 74
2011-10-11 11:16    顶部


最近做了个39m两连跨网架,发现在距离中间支座处的反弯点处的内力很小,因此杆件偏小。问题是大家在出图时,加大这些杆件了吗?大家对这样的问题是怎样处理的?希望同仁指点。
lake






积分 164
帖子 152
2011-10-12 18:33    顶部
由于支座处的受力状态与计算分析的并不完全一致,我个人一般对支座处的杆件的长细比控制比规范稍提高一点。
zyuanyi






积分 9
帖子 13
2011-10-12 20:22    顶部
新规范5.1.5条对于反弯点处的杆件建议加大/
wjxlaxwsm






积分 27
帖子 21
2011-10-13 11:30    顶部
你荷载组合在是如何考虑的的?是否考虑活荷载的不利布置?
smomo (北风)






积分 2054
帖子 1023
2011-10-17 22:50    QQ 顶部
至少要考虑施工的加载,计算时,把恒荷载按每跨分别施加对杆件做验算。
lyj1976






积分 515
帖子 315
2011-12-12 10:29    QQ 顶部
同意smomo (北风)兄的看法;以前我们的总工在做这种联跨的网架时都是将中柱处的杆件全部加大一号处理,个人感觉有点欠缺;最好是按施工时的加载顺序验算;这种工程很容易出现杆件连片弯折的现象;



做个有“心”的人
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0