急救 35米高 跨57米 长度90米的厂房
cumt2004
积分
13
帖子
14
#1
2011-10-11 08:46
有个垃圾电厂,35米高 跨57米 长度90米的厂房 没有吊车,屋盖用管桁架。柱子采用格构柱子 还是组合截面
柱子和屋盖采用铰接 计算出自振周期2.4秒,各位同行指点下 需要哪些注意的地方
bsls
积分
217
帖子
126
#2
2011-10-20 09:34
计算可能有误,不可能有这样大的自振周期。
铝网壳、钢网壳 设计、制造、安装 电话及电邮:13701814946@qq.com
ss007
积分
68
帖子
81
#3
2011-10-20 11:20
建个计算模型,程序可计算出精确的自振周期
imbz
积分
499
帖子
230
#4
2011-10-21 22:52
1、如为单跨57米,在8、9度区需要计算竖向地震作用;
2、厂房风荷载计算比较重要,35米高,不知道有多少层?57米跨度是单跨吗?
3、如为单层、单跨;建议加强面内和面外的支撑体系,钢柱长细比需要控制。
4、垃圾电厂是否需要考虑温度荷载,需谨慎考虑。