中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
何为贯通式隔板?
lul






积分 683
帖子 525
2011-12-14 15:08    顶部


GB50011-2010第8.3.4(2)条:箱型柱壁板小于16mm时采用贯通式隔板。
问:何为贯通式隔板?
心逸无涛






积分 241
帖子 155
2011-12-14 19:06    顶部
1.箱型柱隔板的第四条焊缝如果需要焊接,就需要用电渣焊,需要在柱上打孔施焊,规范的意思是这个时候柱壁厚不宜小于16mm;
2.如果壁厚小于16mm但是又需要用电渣焊,就用贯通式隔板,这就好理解,就是隔板上下的柱子板件断开分别焊接到隔板上;
3.所以条文说明里会提到如果柱边缘受拉,隔板需要用z向性能板。

lhfswy521






积分 248
帖子 128
2011-12-14 19:22    QQ 顶部


一、贯通式隔板,是相对于内置隔板而言,具体形状见附件1,图表来源于CECS:261 2009钢结构住宅设计规范第51页,(同样在03SG519多高层建筑钢结构节点连接图集上也有,在第16页)
二、为什么要壁厚小于16mm要采用贯通式隔板(外置隔板)
1、因内置隔板需电渣焊,当柱壁板较薄时,电渣焊的大热量输入将对柱壁板造成损伤,使晶粒变粗,冲击韧性变差,钢板性能变差;
2、而梁翼缘(或牛腿翼缘)从外侧与柱壁板进行全熔透对接焊缝,使柱壁板再次损伤;
3、如果是内灌混凝土钢柱,会使柱壁板与内部混凝土粘结破坏,对结构很不利。
另外贯通式隔板优缺点见附件2,一篇研究文章。


lhfswy521 修改于2011-12-22 08:53
 