请教各位,50mm厚钢板,如何设计锚筋?
a44552007
积分
7
帖子
18
#1
2012-3-30 08:28
现设计一个机械设备基础,工艺提的条件图中有几处连接机械设备的预埋钢板为50mm厚,询问工艺设计人员后说,钢板主要受竖向力约40t 钢板50*300*1200。 请教各位 我该如何配锚筋? 锚筋和钢板如何连接?谢谢!
zhj1628
积分
60
帖子
54
#2
2012-3-30 10:38
新混规9.7 预埋件及连接件里面有讲到,自己好好的研究一下吧!注意一下,锚筋的抗拉强度设计值不应大于300N/mm2;受压直锚筋的锚固长度不应小于15d。