钢梁与混凝土连接,埋件内力如何取值?
商山浪子
积分
2
帖子
2
#1
2012-4-27 23:36
钢梁与混凝土采用铰接连接,那么在埋件设计时,埋件的内力怎样取值才算合理?直接采用钢梁的内力是不是偏于不安全?
商山浪子
积分
2
帖子
2
#2
2012-5-8 09:31
节点设计时应遵循“强节点,弱构件”的原则,但是钢梁与混凝土连接处的埋件的计算内力如何取值才算合理?是应该按构件的截面承载力计算,还是采用梁端内力乘以相应的放大系数来计算?请高手指点!
guo8002
积分
7
帖子
5
#3
2012-5-8 10:08
释放掉弯矩(采用一些构造措施),让节点连接受力越简单,越直接,越好;
节点设计时应遵循“强节点,弱构件”的原则,应该适当的提高节点的抗力
bzc121
积分
605
帖子
273
#4
2012-5-8 14:44
如果说的是钢梁与混凝土柱连接?要看连接位置和方式。如是在砼柱上顶端安装钢梁,按简支或连续简支计算节点,埋件设计直接取钢梁此节点的内力即可。
如果是钢梁与砼柱连接在侧面,还要看梁是按铰接还是刚接设计的。刚接要考虑弯矩(钢梁砼柱实现刚接成本太高,也麻烦),铰接只考虑埋件的抗剪内力就可以了,规范有折减系数规定。
不赞同强节点、弱构建的说法,价值工程理念在技术上的应用就是不能有剩余功能,因为剩余功能处是浪费。支持等强连接理念。